台达DTE10温控模块如何实现自整定 点击:3900 | 回复:3



qhb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2015-11-03 11:12:12
楼主

最近用台达的DTE10温控模块,温度控制偏差较大,想用自整定来调整PID参数,如何实现



楼主最近还看过



公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2015-11-09 14:55:19
1楼

DTE是通过通讯来控制各种功能启动和停止的,查一下手册“RS485通讯”那张地址表中的"PID自动调谐状态”,向对应的地址写1即可打开对应通道的AT功能,结束后会自动置0

qhb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2015-11-16 11:20:00
2楼

那我现在给他写1后,能实现自整定但好长时间也没完成这一功能

公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2015-11-18 11:18:47
3楼

功能就是这样启动的,完成时间的长短取决于你的系统,它的执行过程是按正常工作加热升温到你的设定值,然后切断加热动作,让系统自然冷却到设定值以下再重复一遍刚才的操作才结束。所以如果你系统的保温性能比较好,那么相应执行的时间就会长。