当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
安全产品
我要发帖
当人垂直移向(正常进入)传感器检测区时,安全距离的计算依据有何不同?
点击:
287
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-30 06:00:18
楼主
当人垂直移向(正常进入)传感器检测区时,安全距离的计算依据有何不同?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-30 06:00:18
1楼
以光幕传感器SF4-AH为例 ① 适用于欧洲(根据EN999) 方程式D=K*T+C D:安全距离mm K:操作员身体或物体的进入速度mm/秒 T:所有设备反应时间 C:由传感器的最小检测物体尺寸计算出的额外距离mm ② 适用于美国(根据ANSI B11.19) 方程式:D=K*(Ts+Tc+TSF4+Tbm)+Dpf D:安全距离mm K:进入速度{OSHA推荐值为63(inch/秒[≒1,600(mm/秒)]} Ts: 由控制元件(空气阀)工作时间计算出的停止时间 Tc:停止所需控制电路的最大反应时间 TSF4: SF4-AH系列反应时间为0.011秒 Tbm: 暂停监控器的额外停止时间公差 Dpf: 由传感器的最小检测物体尺寸计算出的额外距离mm
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
生产系统DCS、ESD、PLC功能及使...
[554]
Swagelok二阀组用途
[237]
做ESD的朋友请进
[598]
ICAM的优越性
[255]
不锈钢制管机全套设备
[402]
建伍281高频
[901]
如何将DCS中的DI点通讯到ESD...
[1659]
防电强安全插座产品说明书
[260]
[求助]到底ESD和电力系统能不...
[536]
I.S.本安型变送器一定要配安...
[727]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号