关于罗克韦尔755变频减速报警问题的看法 点击:256 | 回复:0



jz3154

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-09-21 18:52:02
楼主

   三个月前车间进行炉子改造的时候,新加个引风机,变频采用的是罗克韦尔PowerFlex750系列的755,额定电压380V。电机具体忘了什么型号的,在调试的过程中(由第三方厂家负责);主控只要停机,变频报故(时间长,忘了具体参数),后面看厂家的参数,发现减速模式选择为惯性,由于引风机停机不是线性停机,与厂家商量改为斜坡停机,并加长减速时间,问题解决。

   注:电机控制模式为磁通量控制,没有加编码器;与PLC走的是D网通讯,PLC为AB的compactlogix 1769-L35,上位程序RSLOGIX5000,上位画面RSview32。



楼主最近还看过