请教 : 台达DVP-14SS2 PLC 中 用了此句 (TO K0 K1 HFC9 K1)表达什么意思  请高手点下 谢谢 




我什么都不懂1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2019年11月28日
发表于:2020-05-23 16:08:31
1楼

坐等高手十字十字十字十字

操蛋的人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2015年12月25日
发表于:2020-12-16 10:06:26
2楼

意思是往14SS2右侧第一个模块CR1写入16进制FC9