防爆压力变送器输出过小的原因和解决的方法 点击:63 | 回复:0



武汉松野智能仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:532帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1406
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2015-05-20 15:41:18
楼主

防爆压力变送器输出过小的原因和解决的方法:

   1)一次元件   a. 检查元件的安装及工作条件。

                 b. 检查被测介质的特性是否变化,它可能影响输出。

   2)接线回路   a. 检查加到变送器上的电压是否正常。

                 b. 检查回路是否短路或多点接地。

                 c. 检查回路连接的正负极性和回路阻抗是否符合要求。

   3)导压管。

      a. 检查管道压力连接是否正确。

      b. 检查导压管是否泄漏或堵塞。

      c. 检查充液导压管中是否存在气体。

      d. 检查变送器的压力容室是否有沉淀物。

      e. 检查截止阀是否全开,平衡阀是否关严。

      f. 检查导压管内液体的密度是否改变。

   4)变送器的电气连接

      a. 检查变送器传感器组件的引出线是否短路。

      b. 保证接插件接触处清洁和检查传感器组件连接情况。

      c.  检查各调节螺钉是否在控制范围。

  5)3 1/2位LCD现场指示表接线端在无指示或指示表故障时,是否用导线短接。

   6)变送器的电路故障 a. 用备用电路板检查有故障的电路板。

                       b. 更换有故障的电路板。

   7)传感器组件  检查是否膜片损坏。

武汉松野智能仪表有限公司主要致力于压力变送器、电动执行器、多功能电力仪表、微机综合保护装置、信号隔离器、流量计 等十五个系列上千种测控产品的研发、生产、销售和服务。并承接自动化成套工程的设计和安装,为客户提供全系列的工业自动化产品及工控方案。服务热线:400-027-0806.

官网网址:http://www.sokyotw.com  

阿里巴巴网址:http://sokyotw.1688.com/

淘宝网:http://shop116960764.taobao.com

慧聪网址: http://sokyotw.b2b.hc360.com

中国仪表网:http://whsyzn.yibiao.cn/


 




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师