防爆压力变送器输出过小的原因和解决的方法:

   1)一次元件   a. 检查元件的安装及工作条件。

                 b. 检查被测介质的特性是否变化,它可能影响输出。

   2)接线回路   a. 检查加到变送器上的电压是否正常。

                 b. 检查回路是否短路或多点接地。

                 c. 检查回路连接的正负极性和回路阻抗是否符合要求。

   3)导压管。

      a. 检查管道压力连接是否正确。

      b. 检查导压管是否泄漏或堵塞。

      c. 检查充液导压管中是否存在气体。

      d. 检查变送器的压力容室是否有沉淀物。

      e. 检查截止阀是否全开,平衡阀是否关严。

      f. 检查导压管内液体的密度是否改变。

   4)变送器的电气连接

      a. 检查变送器传感器组件的引出线是否短路。

      b. 保证接插件接触处清洁和检查传感器组件连接情况。

      c.  检查各调节螺钉是否在控制范围。

  5)3 1/2位LCD现场指示表接线端在无指示或指示表故障时,是否用导线短接。

   6)变送器的电路故障 a. 用备用电路板检查有故障的电路板。

                       b. 更换有故障的电路板。

   7)传感器组件  检查是否膜片损坏。