请教用ABB-AC500的CD522控制伺服作脉冲输出位置控制的相关问题。 点击:229 | 回复:0



wzysale

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:6334
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2015-01-09 15:11:20
楼主


但是我看这个硬件参数是:

频率从1HZ到15KHZ。

输出脉冲从1到65535个。


请问:

电机3000转,编码器分辨率8192.

机械减速比1:1,丝杆螺距5MM。

如果我要以1微米定位精度来作为最小指令单位,是不是丝杆行程超出70MM就无法定位了?怎么解决这个问题呢?还有这个15KHZ的频率所对应工件的移动速度是多少?比如单位——MM/S,M/S.

望各位老师不吝赐教!万分感谢。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师