acs510恒压供水问题 点击:494 | 回复:3



那片云有雨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年5月18日
发表于:2015-05-25 14:21:38
楼主

510设备连接了远传压力表,使用pid宏,压力4011设置为40%,现在启动时变频,启动以后一直在50HZ,压力超过40%时候没有任何变化,但是当压力下降时候频率跟着下降,然后又恢复50HZ。什么情况,哪位能给分析指点下  谢谢




半路出家316

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2015-05-26 21:28:44
1楼

反馈通道有问题。查一下运行参数。

ghhfdssf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年5月28日
发表于:2016-03-26 22:50:06
2楼

发个非官方个官方回复

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2017-12-11 17:24:39
3楼

是不是压力传感器出问题了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师