关于施耐德PLC与intouch的通讯问题 点击:1779 | 回复:0



endinies

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年11月12日
发表于:2014-11-12 10:52:17
楼主

我们单位所使用的是施耐德PLC,上位机使用的是intouch,使用的daserver通信。

原来的一台工频的泵增加了abb的变频器。我计划将变频器的频率为上位机操作。

现目前PLC程序已经修改完毕,直接给%QW1.3.1.0赋值,点上用万用表检测有4-20ma电流变化,

但通过intouch访问名去访问PLC中的变量的984地址,将频率值传给plc,但点上无4-20ma变化,我认为问题一定是出在上位机到施耐德PLC的通信上。

想请教一下intouch与施耐德PLC通讯的具体操作步骤,怎样解决这个问题?



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师