我在一个柜中安装有PLC及模拟量模块和变频器,使用了屏蔽线,我不清楚屏蔽线的屏蔽网是应该一端接地还是两端接地,若一端接地哪一端应该接地?期盼老师指导!谢谢!!




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-11-05 23:30:41
1楼

模拟量的屏蔽线应该接独立的接地线,如果没有独立接地线不能讲该屏蔽线与电力系统的的接地线连接,可以与DC24V的0V接在一起可以降低干扰

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-11-05 23:32:28
2楼

单端接地即可。                   

好学不过工控

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:64帖 | 341回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:6993
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-11-06 21:15:02
3楼

一般来说是单端接地即可,不建议双端接地是怕引入电位差,给传输信号带来干扰,如果不存在这方面的影响,则单端双端均可。

不甜的咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:41帖 | 179回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:689
  • 注册:2012年1月24日
发表于:2014-11-10 00:35:03
4楼

谢谢老师的指导!!!