每日一图---发电机冷却水进口压力控制器 点击:2289 | 回复:7



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-07-29 18:38:05
楼主

    这是发电机定子冷却水进口压力控制器使用现场。

    发电机定子绕组冷却水系统是一个闭式循环水系统,其作用是在发电机运行全过程中,提供温度、流量、压力和品质(水质和纯度)符合要求的水作为冷却介质,通过定子绕组空心线圈将绕组损耗产生的热量带出,在水冷却器中由闭式循环冷却水带走高纯度定子冷却水从定子绕组吸收的热量。。

   发电机进出水差压应控制在允许范围内。在冷却水进口与出口之间连接一细管,用于平衡两侧压差,使定子线圈内的冷却水充满度提高。如系统充水时,该管子会使线圈内空气大大减少。







怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2014-07-29 19:23:07
1楼

 

小猫女女小猫 女丑 。。。。。。

 

 

 

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-07-29 21:16:50
2楼

下午才刚刚知道水电站的一些常识   里边就包括了楼主所讲的这一部分

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-08-07 13:15:13
3楼

 强大的水压力设备原来是 发电机 测试 ?

ybybsa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-08-09 09:54:54
4楼

学习了,这是在测试么

zhaoyanlong0520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2014年2月03日
发表于:2014-08-09 10:37:49
5楼

好东西先下来看看感谢楼主

coolboy998

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2011年1月13日
发表于:2014-09-16 09:26:40
6楼

做工很不细致!!!设备维护不好!!!电机进出水差压工艺要求是什么 !!!为什么设差压!!是为了平衡进出口水吗!!!主要是程控器运行逻辑条件。其中冷却器开车前需通过排气阀排出空气使水路充盈!!!!大开车必做程序!!!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-10-18 16:11:14
7楼

有了超导之后,这些垃圾玩意统统完蛋