西门子PLC寄存器 点击:721 | 回复:7



zxc107105

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2014年7月25日
发表于:2014-07-28 08:35:23
楼主

为什么西门子的PLC的寄存器的是这样排的呢

例如   vw1=VB0+VB1

          (高位+低位 )

如果用了VW1还可以再用VB1么




hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-07-28 09:03:58
1楼

这个没有为什么,系统就这样定义的,日系的是反着的。用了VW1及不能用VB1,已经被占用了。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-07-28 10:13:45
2楼

不能重复使用的,会出问题。            

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-07-28 11:17:55
3楼

不能用的,重复会出问题的

syf0110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年4月03日
发表于:2014-07-28 11:56:22
4楼

如果用了VW1,切不可再用VB1,否则会出现使用重复,PLC会进入SF状态

qq329345277

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1192回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:1441
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2014-07-28 13:49:32
5楼

楼主错了吧,应该是VW0=VB0+VB1吧

余小小

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2013年5月18日
发表于:2014-07-28 14:32:10
6楼

不行vw1包括vb1和vb2

 

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-09-19 10:30:49
7楼

描述错误了,是VW0=VB0 | VB1 它是组合,不是加, 使用了VW之后最好不要用同地址的VB。