S7-200 cpu224xp内置模拟量地址 点击:3631 | 回复:7



YUFENG1979

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2009年3月20日
发表于:2014-05-23 15:45:34
楼主

S7-200 cpu224xp内置模拟量地址 知道的 告诉一下吧 谢谢





乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-05-23 15:57:49
1楼

直接查看PLC信息即可,很简单!

200系列你都可以直接查看PLC信息即可

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-05-23 16:00:19
2楼

PLC在线点击“信息”即可查看


狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-05-23 16:00:28
3楼

CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。

YUFENG1979

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2009年3月20日
发表于:2014-05-23 16:06:30
4楼

谢谢,  后面的模块 也有 模拟量 输出 ,直接AQW2就可以了吧, 我这么记得 有个300的地址,难道是S7-300cpu的 !!嘿嘿 ,很长时间不用了 程序也找不到

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-05-23 17:24:04
5楼

S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。

suyishun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2019年6月25日
发表于:2019-07-17 13:15:22
6楼

CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。

suyishun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2019年6月25日
发表于:2019-07-17 13:15:32
7楼

CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师