麦田1122
求教智能压力变送器和普通模拟的区别,最好详细点
没有回的么,我先占一楼
信息保密
现在的变送器都是智能的,DDZ-II以及DDZ-III好像已经没有生产了。
智能变送器可以输出数字量信号也可以是模拟量信号4-20ma(看你怎么设置),是兼容的。本人从事仪表行业多年,建议使用传统的4-20ma制式,别用花里花哨的总线模式。模拟表只能是4-20ma信号。
相同点就是测量头是一样的。有的是电容式的、有的是扩散硅的等等,视各个厂家的产品不同而不同。
研讨会宣传员_3259
智能压力变送器一般都是数字的,能够精确的检测并进行通讯
回复内容:
对: 信息保密 现在的变送器都是智能的,DDZ-II以及DDZ-III... 内容的回复!
多谢大师指点
对: 研讨会宣传员_3259 智能压力变送器一般都是数字的,能够精确的检测并进行通讯 内容的回复!
多谢
启创电子
模拟的一般在改量程时要用压力计来调试,而且变送器基本都还是要用电位器的。他只有线性输出电流方式。
智能的现在都只要在表头上设置就可以了。壳同时改单位,输出电流方式,显示方式等
引用 信息保密 的回复内容: 现在的变送器都是智能的,DDZ-II以及DDZ-III...