wzg00ab
试着直接用组态王,来控制 监视安川变频器的频率,电压,电流。F7的。但就是不能写入数据到变频器的频率寄存器,也就是不能改变频率。但能监测输出寄存器的频率,还有电流,电压寄存器 都能监视。通讯正常。不知是哪里有问题,要怎样设置?
请大师指教。 不胜感激。
我也没用过,没人回答吗?
必须改频率设置到通信状态才可以,也就是b1一1为2是可以做到的。