35KV系统光伏电站中性点接地方式为消弧线圈接地 点击:374 | 回复:2



bdenrdqxsb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年4月27日
发表于:2014-03-04 11:13:14
楼主

35KV系统光伏电站,中性点接地方式为消弧线圈接地,消弧线圈容量为2200KVA,投入运行之后,消弧线圈自带的控制屏上显示系统经过补偿后的电容电流达136A,同时自带的小电流接地选线装置监测两段母线经常乱跳,选线不准确。请各位大神判断一下这是什么情况,求赐教!




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-03-04 20:06:49
1楼

现在光伏和风电要求采用小电阻接地。你的消弧线圈都已经动作了,说明有接地发生了,赶紧断开故障线路,查故障。排除故障线路就没事儿了。

bdenrdqxsb

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年4月27日
发表于:2014-03-07 10:09:38
2楼

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 现在光伏和风电要求采用小电阻接地。你的消弧线圈都已经动... 内容的回复!


这是我一个客户朋友提出的问题,他本来想把消弧线圈本体换掉,加一套电阻柜采用电阻接地,留用接地变。您觉得可行吗?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师