昨日十八
ABZ增量型编码器测大车行驶距离,换算后反应到触摸屏里,用高速计数器的输入端还是读取当前值?用的欧姆龙的PLC,初学者……编码器500P/r,电机930r/min,减速机速比25,大车车轮一圈0.5M。那么这个编码器测到距离后的换算程序怎么写呢?我知道很简单,可我就是不会,望大神指点下。
通讯网-280395670
这么笨怎么行?930/25*0.5 电机每分钟多少米
500*930 每分钟多少脉冲
阿水--王者之师
学习了,通讯网 已经给你提示做好,你在 PLC 做一个计算就行
古槐闲云居士
您的言论符合《互联网电子公告服务管理规定》 《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》及中国工控网工控论坛规范条例
乖乖小笨熊
引用 古槐闲云居士 的回复内容: 您的言论符合《互联网电子公告服务管理规定》 《全国人大...
牛叉
研讨会宣传员_3259