台达PLC MODBUS RTU回传数字 点击:193 | 回复:1



yjhdlp

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:17帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2011年5月02日
发表于:2013-12-11 20:18:54
楼主

利用台达MODRD读取数值时显示的数字向过山车,有什么方法显示变频器里的实际数值,请各位大侠帮忙。




yjhdlp

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:17帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2011年5月02日
发表于:2013-12-14 21:14:14
1楼

问题已经解决,问变频器厂家,厂家提供方案,寄存器高位乘以256加地位得到数就是变频器内部的值。