请教台达RS命令接收数据的问题! 点击:704 | 回复:2



fckjsm

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年11月30日
发表于:2013-11-30 12:01:19
楼主

mov H87 D1120

9600  8位 偶校验 1停止位

RS D1 K8 D200 K7  这一句的接收数据放在D200-D2006, D200是地址码,D201是操作命令号,D202是数据位数  

D203  D204是数据, D203和D204的数据要怎样处理 才能显示正确的数据呢!谢谢




fckjsm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年11月30日
发表于:2013-11-30 12:05:55
1楼

dvp-14ES 是plc的型号

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2013-11-30 13:12:50
2楼

这个看你的对象的回传数据格式了。你描述的是标准的MODbus数据格式的