M218计时器TP引脚的立即值怎么通过触屏修改 点击:382 | 回复:2



英为

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2013年11月23日
发表于:2013-11-26 20:19:19
楼主

在SOMACHINE下作了个计时器TP PT设置为T#30S. 为了能通过触屏修改,怎么把T#30S设置地址??用过的老师来帮帮忙吧,这个T#30S不许用变量吗  我是新手,第一次学习PLC 想买简单的 没想到买了个最偏门的M218, 急淌汗了




郭远军郭远军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2012年2月02日
发表于:2013-11-26 20:33:35
1楼

PT:时间型(TIME);计时时间的上限值

由于PT的类型是TIME,如果要与触摸屏通讯,可以改变PT的类型。

pt:=REAL_TO_TIME(hmi_TIME)

英为

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2013年11月23日
发表于:2013-11-26 20:53:29
2楼

在声明区?我编程语言不会 只会点简单的电路,用的梯形图格式写的 改怎么弄 能截个图给我么Q767588529


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师