本公司两台行车地方在新疆已经调试正常运行半年左右了。最近其中一台ATV71 30KW用在副钩上做开环应用电压磁通矢量控制。半月前出现多功能输入端子变成出厂值改回去又可以用了 之后4 5天左右动不了了面板上先生CLI电流97A但是外部刹车正常打开电机转的很慢,我改回面板控制又运行正常再改回端子控制还是不行 后来把变频器从新初始化电机自整定下又好用了观察三四天一切都正常 但是昨天下午另外一台车的副钩也出现CLI,情况一样,下降正常 只是一上升就立马CLI 把电机从新自整定下又运行正常了 这是什么问题 跟天气有关吗 这边天气零下1°左右