电梯变频器是一种专门用于电梯控制的仪器。然而由于电梯的功率较大、工作环境较差、安全系数要求高,电梯变频器 本身也不可避免产生谐波干扰和电磁辐射等常见问题因此,引发了在安装使用与维护变频器的若干问题,下面小编将着重为大家讲解V3F16L系列通力电梯变频器的常见故障分析与解决方法。
通力电梯变频器故障分析与维修:当通力无机房电梯不能正常启动,快车、慢车均不能运行时,应进行以下检查:
1、将检修开关置于检修状态,给电梯一个检修运行指令,观察LOP-CB界面板中各指示灯的指示状态是否正常。这些指示包括:
(1)厅门电气连锁开关指示灯:当所有的厅门关闭完好,厅门电气连锁开关良好时,此发光二极管点亮。
(2)安全回路指示灯:当安全回路中的开关闭合良好,能起到正常的保护作用时,此发光二极管点亮。
(3)轿门电气连锁开关指示灯:当轿门关闭完好,轿门电气连锁开关良好时,此发光二极管点亮。
(4)主接触器状态指示灯:电梯正常启动运行时应点亮。
(5)V3F16变频器指示灯:此灯点亮一般情况下说明变频器没有故障。
2、从其它相同的电梯拆一个V3F16变频器装在故障电梯,并重新核对电梯参数,确认无误后,慢车试运行,电梯上、下方向均能平稳的运行,将电梯重新做一次自学习后,快车试运行,电梯运行平稳,平层准确,至此通力无机房电梯启动时出现0025故障被排除。
3、通过观察上述五个指示灯,V3F变频器指示灯亮绿色,但主接触器状态指示灯在给电梯启动信号时不亮,说明主运行接触器没有动作,而主运行接触安装在V3F16驱动柜中,从而将故障部位锁定在了V3F16变频器。
当出现以下情况时电梯无缘无故的出现死机,关电送电后又可运行,但运行一段时间后会在次死机;V3F16L内部短路时经常会引起电源跳闸现象;提示V3F16L故障的故障代码通常是:0026:驱动故障;0025:主接触器不吸合。0101:驱动故障;运行时震动厉害等原因具体解决方法详情可咨询西安原起搭建的通力V3F16L电梯变频器试机的平台,咨询西安原起电梯配件有限公司可以很方便的对修复的V3F16L进行系统测试,以确保维修质量。