西门子MM430 上电半分钟之内就报F0001 ,断开负载还是报 点击:395 | 回复:1



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-07-26 17:30:49
楼主

我公司用的额西门子MM430 上电半分钟之内就报F0001 ,断开负载还是报,不知道MM430的冷却风扇是不是一送电就转?反正我们这个变频器的冷却风扇一直不转,不知道报F0001是不是和这个有关,望专家们指导一下,谢谢




守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-07-26 17:49:28
1楼

F0001是过流报警,请查看参数设置是否正确,变频器跟电机是否匹配,电机负载是否正常