变压器外壳带电 点击:544 | 回复:10



水中望月

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2013-07-24 10:58:15
楼主

大家好:昨天遇到一情况,车间内停电维修,发现零线带电,用试电笔测有电。用试电笔测变压器三相输出有两相有电,一相不亮,零线氖泡灯亮,用万用表测电压均正常,零线对地110伏,不知何故,请大家分析一下,谢谢!




工控新手-钟艳婷

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-07-24 11:32:59
1楼

你的试电笔不亮的那一相接地了!


surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-07-24 13:07:11
2楼

引用 工控新手-钟艳婷 的回复内容: 你的试电笔不亮的那一相接地了! 


 

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-24 13:45:29
3楼

  现在是你的试电笔不亮的那一相接地了!检查线路 !

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-07-25 08:50:56
4楼

有一项和零线搞反了,注意检查一下

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-07-25 09:20:16
5楼

变压器连接组别及容量是多少?

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-25 09:24:02
6楼

应该是有一相接地,儿零线悬空了,比较危险,仔细查一下线路吧。

luzhenyyz100535

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2013-07-25 09:42:04
7楼

可能有一相线断了,检修不是变压器断电的吗?然后要放电的,挂接地线,才能作业的啊!不然要闯祸的!幸亏没出事!

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-07-25 13:17:13
8楼

零线断路,不同相单相负载没有断开。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-07-25 20:55:10
9楼

引用 luzhenyyz100535 的回复内容: 可能有一相线断了,检修不是变压器断电的吗?然后要放电的... 


 

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-07-25 21:18:08
10楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 应该是有一相接地,儿零线悬空了,比较危险,仔细查一下线路吧。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师