5000怎么读远程io,flex io的值 点击:427 | 回复:2



无心白菜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 51回
  • 年度积分:49
  • 历史总积分:262
  • 注册:2006年3月13日
发表于:2013-07-19 22:21:41
楼主

大侠们,求助啊。

现在用5000的dh+/rio卡接1794-asb,挂上1794-ie8等模块。数字量的可以直接在5000标签里应用,但是模拟量的用MSG读取为什么要往模块里写值(比如-256)后,才能正常读取通道的数据,这个是配置字吗,代表什么意思?哪位知道,或有相关手册吗?

谢谢大家了。




无心白菜

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 51回
  • 年度积分:49
  • 历史总积分:262
  • 注册:2006年3月13日
发表于:2013-07-27 20:10:34
1楼

哎。没有高手指点指点吗?

乐果-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 82回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1010
  • 注册:2004年6月10日
发表于:2013-07-28 16:06:15
2楼

配置字,模块使能等信息。