关于OPC SCOUT无法创建GROUP 点击:2787 | 回复:4



zjsjr

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2010年6月25日
发表于:2013-06-04 23:03:54
楼主
求助帖10分-未结帖

我们厂里用了一台研华的工控机装的CP5611网卡 与一台315-2DP PLC进行通讯,用OPC采集数据,然后在工控机上用VB开发了一个画面,最近出现奇怪问题,有时候电脑关机重新开机之后画面就启动不了,提示数据类型不匹配,发现OPC SER都是启动正常的,CP5611也是正常的,然后用OPC SCOUT 尝试创建group 报错。用一键GOSHT之后就全部正常了。但是过几天又出现同样的情况,有谁能帮帮我,对这个比较熟悉一点的啊




tomyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2013-06-05 10:34:32
1楼

OPC SCOUT是客户端否,如果你对OPC相关接口熟悉的话,可以查看相关接口是否正常。


或可以到下面网址下载TYServer程序包(内含TYOPCClient,连接OPCServer及添加组时会提示OPC接口情况,用于分析原因):

http://www.gongkong.com/webpage/datum/201303/2013031911433400001.htm


zjsjr

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2010年6月25日
发表于:2013-06-05 22:01:41
2楼

哎,问题挺奇怪的,今天开机station configuration editor 一直卡在0/100读不过去 没反应。重新启动了好多次。偶尔也能启动起来,启动后station configuration editor里显示的通讯都是连接上了,用console看也看不出来什么问题,但是用VB写的画面启动的时候还是报错提示数据类型不匹配,用scout诊断发现无法添加group。不停的重新启动或者ghost偶尔也能好。感觉上是系统还是smatic net的软件出问题了。把smatic net重新装了问题依旧。

fengyuqiuwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2010年10月23日
发表于:2013-06-07 11:29:15
3楼

你需要重新安装siematic net, 配置好了肯定不会出现你讲的问题

zjsjr

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2010年6月25日
发表于:2013-06-09 23:18:17
4楼

重新装了系统 smatic net也重新装了 CP5611也换了 问题依旧,换了个电脑就好了!估计是主板问题吧·但是奇怪的是硬件里扫描的到·CP5611,CP5611的通讯也能在net里组态进行下载。

反正最后总结应该是服务器电脑的问题


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师