西门子AD转换指令 点击:2005 | 回复:7



chykx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:981
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2013-05-28 22:38:25
楼主
  1. scale_l_to_R是什么指令如图




welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-05-28 23:44:35
1楼

这个块是编程者自己编写的带参数调用的子程序

zmy527326309

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2013-05-29 07:12:03
2楼

这是带参数的子程序 ,你可以在左边的树中的子程序中看到这么一个指令块

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-05-29 08:05:21
3楼

是量程转换库程序里边的,可以在网上下载一个,添加到编程软件的库里边。

下载地址:量程转换及滤波库

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-05-29 10:34:05
4楼

简单的说就是工程转换。


由PLC采集外部输入的4-20ma(比如压力信号0-10.0MPa)信号,在PLC内显示值对应为6400-32000。那么通过这个工程转换之后,就会把PLC内显示值(6400-32000)输出为压力信号(0-10.0MPa)。这里的R就是实数格式

HappySea

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2013-05-29 11:05:21
5楼

用博途软件就有这样的转换指令

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-05-29 20:28:47
6楼

信号转换,一般输入为AIW...,输出为VD格式.

用来做信号转换数值用,比如温度,压力等,把电流或电压信号转换为温度或压力值!

chykx

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:981
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2013-07-10 22:50:54
7楼

回复内容:

对: 狼牙精神  是量程转换库程序里边的,可以在网上下载一个,添加到编程... 内容的回复!


 谢谢楼主指教  遇到难题时还要求教 QQ 1047205735