关于ONS指令的问题 点击:1007 | 回复:9



2012级初学者

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2012年11月01日
发表于:2013-05-02 20:43:12
楼主

请问大家,,这条指令执行时,M2


应该是有输出的,为什么没有输出呢???请教啊。。。




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2013-05-02 21:01:01
1楼

因为Ons指令的作用下,M2接通一个扫描周期。  

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2013-05-03 08:24:20
2楼

引用 yuanle 的回复内容: 因为Ons指令的作用下,M2接通一个扫描周期。    



jamdon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:1219
  • 注册:2015年4月07日
发表于:2020-03-20 09:31:53
3楼

ons只是触发一次的上升沿,你这个不能用线圈,得用置位

will666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:60
  • 历史总积分:1668
  • 注册:2006年2月22日
发表于:2020-04-09 10:26:23
4楼

你想实现SB2接通的上升沿自锁M2的功能需要把ONS放到SB2后面并用M2并在SB2和ONS两端。

djkzwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 257回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:70
  • 注册:2012年7月04日
发表于:2020-06-06 16:47:34
5楼

will666,回答的好!!

cqc1991

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2010年11月26日
发表于:2020-06-24 12:38:37
6楼

ons前面自锁,不断开,只接通一次

djkzwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 257回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:70
  • 注册:2012年7月04日
发表于:2021-03-06 22:20:02
7楼

学习中

驴一下

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年4月02日
发表于:2021-04-22 08:27:25
8楼

楼主这个程序段,后面的线圈应该用(L)指令保持得电,需要失电用(U)指令

丿糊涂丶狐丶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2019年2月26日
发表于:2021-11-02 19:48:01
9楼

有效一个扫描周期当然看不到亮了啊!