luohhyang
大侠们好:我现在调一台设备,风机变频器是西门子430的,250KW,固态继电器是无锡固特的SAP4880D。现在只要风机一打开,固继就有输出电流,不能控制,我已经把地线重做,深有3米,成三角网状,连接地线粗有200平方,把固继控制线拆掉,也有输出,请大侠们帮我分析一下,我哪里还没做好,谢谢。
水冰凉
如果是干扰的话,那么给变频输入输出线配磁环。
麻烦你这得需要什么型号磁环。本人对这不了解,谢谢