先说下我对源型和漏型的个人看法:
“源型” 控制电流“源头”,开关接在负载的前边。对应晶体管的就是“PNP”型。
“漏型” 控制电流的“漏出”,开关接在负载后边。对应晶体管的就是“NPN”型。
可是今天看了S7-200的接线图后,迷茫了。
上图先
这就搞不清了,按图上,完全相反了。
为搞清楚,立马实践:用PNP类型的接近开关试验,使用图中第一种方法,把1M跟PLC自带的24V-(即M)相连,24V+(即L+)接输入公共端,接近开关正常工作。
使我更纠结了,难道PNP是漏型输入的不成?
百度了好多人都说PNP是源型,到底是源型跟漏型搞反了,还是西门子对源型和漏型的看法和PNP,NPN本身就是反的?
S7-200PLC,其输入口的内部电路是一光耦器件,其光耦的输入为2只反并联的发光二极管串接一限流电阻,故外部的连接开关与输入端的连接可由2种形式,即楼主所画的2种接线电路都对:
1、左侧图是将24V电源的负极接PLC输入侧的公共点,24V电源的正极接开关,再接PLC的输入口,当开关闭合时,电流是由输入口流入,经图中下侧的发光二极管―>限流电阻流―>M,流回电源负极。
2、右侧图是将24V电源的正极接PLC输入侧的公共点,24V电源的负极接开关,再接PLC的输入口,当开关闭合时,电流是由电源正极流出―>M―>限流电阻图中上侧的发光二极管,通过输入口流出,再经开关闭合触点流回电源负极。
引用 wyb2866255---王者之师 的回复内容:回13楼:你出示的2个图,谈不上NPN与PNP之说,我在7楼里讲过:“ 对S7-200PLC,其输入口的内部电路是一光耦器件,其光耦的输入为2只反并联的发光二极管再串接一限流电阻,故外部的连接开关与输入端的连接可由2种形式,即楼主所画的2种接线电路都对”这里不涉及NPN、PNP 及有关源型和漏型的定义的问题,只是说明PLC的输入电流可正可负都能正常工作,关键是公共点M应随不同接线电路,或接24V电源的正极或负极而已。
这里不涉及NPN、PNP 及有关源型和漏型的定义的问题,只是说明PLC的输入电流可正可负都能正常工作,
这图不是我画的,是西门子手册里截图来的,也就是说西门子定义的源型和漏型,你这是属于什么说法?