三菱的FX1N FX2N FX3U能不能用ST语言? 点击:6485 | 回复:3



ayu20

    
  • 精华:0帖
  • 求助:59帖
  • 帖子:70帖 | 83回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:619
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2013-02-02 17:22:09
楼主
如题,我以前是学单片机的,现在学PLC,觉得梯形图编大一点的程序就完全不知如何下手,还是不熟悉梯形图,只有ST语言跟C语言比较像,容易接受,不知道三菱的FX1N FX2N FX3U能不能用ST语言?用过的朋友能说说吗?



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2013-02-02 19:55:07
1楼

ST语言是类Pascal语言,而不是类C语言。

 

使用GX IEC Developer或者GX Works中的结构化编程方式,你可以使用St语言对Fx系列进行编程。

 

 

索泰克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1041
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2013-02-07 09:08:37
2楼
3U的支持ST语言的,不过编起来有时比较麻烦,如果你有类C语言经历,应该会好一些,要不容易出错的。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-02-07 20:52:33
3楼

没有使用过GX IEC Developer开发三菱的程序,从西门子的SCL来看,有些指令与Codesys的ST语言是不一致的。也就是说ST语言有可能随不同的品牌有可能是不能完全兼容的。