1台电容柜。配置为:1.总刀闸开关2.总互感器和电流表3.支路微型断路器4.支路接触器5.支路电容器
每路电容为25KVar,微型断路器为63A
故障现象为:投入3路电容时,总电流表突然指示电流高达300多A,(正常电流应该为100A左右)。持续10秒左右,微型断路器跳闸。2小时左右时间内,12路开关全部跳闸。 有时工作一天一路也不跳闸。
现场情况为:800KVA变压器,实际使用负荷很少,大约200KW,空气温度26度左右,主要设备为塔吊7台,对焊机若干台。 对焊机工作时跳闸现象较多。
请帮忙分析一下故障原因是什么。谢谢!