未来世界163468
求助恒压供水论文,配上图纸及注意事项,考试用的论文。谢谢各位大虾
邮箱zhaodongyue1210@163.com
ahukuaipao
zhaiyaolily
统一
不要做伸手党,好像别人搞个东西多容易是的
不好意思,侥幸心理试试呗,着急考试没办法,平时工作特忙没时间整理。万一有人正好考过类似的论文顺便能帮兄弟一把,小弟感激不尽。
原创军团-江湖走走
论文,别人不会帮你的,而且也无法帮,原因你连最基本的3台水泵的控制方式都没说清楚!比如--
方案1-------------------一个工频,2个变频
方案2-----------------2个工频,一个变频
方案3-----------------3个都是变频,轮流切换,保证泵的运行时间基本差不多;
你选哪个呢?所以回帖是给你思考方案提供一个参考!
我选择方案3.谢谢高手。你可真够厉害的。准备这么多