急急急!!西门子cpu224xp 出现问题,sf灯run灯stop灯全亮 点击:2717 | 回复:19



明聪学plc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-08-03 16:22:05
楼主

用西门子cpu224进行调试的时候,本来是正常的,不下心将L+与1M接一块儿了,SF RUN STOP灯全亮了,是为什么啊?该怎么办呢?急急急(我也不知道是不是将L+与1M接一块引起的)哪位大侠帮帮忙啊




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-08-03 16:23:34
1楼
测量一下L+和1M之间是否还有24V?

明聪学plc

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-08-03 17:25:50
2楼
回复内容:
对:ye_w关于 测量一下L+和1M之间是否还有24V? 内容的回复:

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-08-03 19:57:13
3楼
L+和1M 有 24V , 再上电重新下载程序看看还是这样三个灯全亮就返厂维修吧 !

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2012-08-03 21:07:25
4楼
-----------------------------------

EBN战略军团-王道火山

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 1878回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7858
  • 注册:2012年1月11日
发表于:2012-08-03 21:32:19
5楼
重新上电再试试看吧,还是都亮的话就只能返厂了!

明聪学plc

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-08-06 08:51:09
6楼
回复内容:
对:阿水--王者之师关于 L+和1M 有 24V , 再上电重新下载程序看看还是这样三个灯全亮就返厂维修吧 ! 内容的回复:

三个灯都亮了,通讯不上怎么下载程序呢

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2012-08-06 10:07:56
7楼

最可能的情况是你的PLC没坏,

1. 检查程序,先在电脑编译,通过了再下载。(灯亮不一定通信不上)

2. 检查接线, 不知道你是怎么接的线,如果输入端没用外部电源,你必须把M和1M、2M接在一起。

 

不清楚你的现场情况,仅供参考。

明聪学plc

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-08-06 11:07:43
8楼
回复内容:
对:imgg关于 最可能的情况是你的PLC没坏,1. 检查程序,先在电脑编译,通过了再下载。(灯亮不一定通信不上)2. 检查接线, 不知道你是怎么接的线,如果输入端没用外部电源,你必须把M和1M、2M接在一起。 不清楚你的现场情况,仅供参考。 内容的回复:

试过了,通讯不了,连接不上,程序下不进去

lgj3388

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:925
  • 注册:2003年8月13日
发表于:2012-08-06 11:36:35
9楼
西门子cpu224XP的L+与1M接一块不会引起任何问题。你的问题是其他原因引起的,可通过查看PLC信息确定是什么问题。

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2012-08-06 11:48:51
10楼

扔地下,再上去跺几脚看看。。说不定就好了。。。

EBN战略军团-黑丫头

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:47帖 | 1885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8955
  • 注册:2011年10月27日
发表于:2012-08-06 12:46:46
11楼
                       

明聪学plc

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-08-06 14:35:37
12楼
回复内容:
对:lgj3388关于 西门子cpu224XP的L+与1M接一块不会引起任何问题。你的问题是其他原因引起的,可通过查看PLC信息确定是什么问题。 内容的回复:

。。。。。好主意!

明聪学plc

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-08-06 14:43:00
13楼
回复内容:
对:lgj3388关于 西门子cpu224XP的L+与1M接一块不会引起任何问题。你的问题是其他原因引起的,可通过查看PLC信息确定是什么问题。 内容的回复:

需要查看plc其他什么信息呢

lgj3388

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:925
  • 注册:2003年8月13日
发表于:2012-08-07 10:06:24
14楼

查错误报告如图

PLC信息

若无错误报告再查通讯线和通讯设置及电脑端口,若以上都没问题但故障依旧则可能PLC硬件坏。

工控家长

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2012年8月07日
发表于:2012-08-07 11:56:39
15楼
拿到我这里来修吧,你想几天之内修好?如有需要请拨打15889955830

艾克

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月30日
发表于:2012-09-11 22:54:08
16楼

请教如何解决,第一次

艾克

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月30日
发表于:2012-09-11 23:13:54
17楼

做了,清除操作,有了点变化

做了,清除操作,后有了点变化

刘一刀

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 197回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:769
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2012-11-01 20:09:57
18楼

我也遇见过类似的问题,不过 不是西门子的,是国产的。一直没解决。

竹子-----王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 606回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2154
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2012-11-01 23:38:34
19楼
引用 通讯网-原创军团 的回复内容: 扔地下,再上去跺几脚看看。。说不定就好了。。。

太牛了!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师