单位两台45KW水泵电动机,原有使用软启动,总是出现故障代码,复位后方可运行,施耐德软起提示: OLF 电机热故障。
总是这样复位也不行啊,因为电网容量允许,决定改为星三角启动。可是改造完后出现这样的状况。电机星启动后一直电流持续在150A左右,待延时18秒后转角时电流下降到32A。这样下来,把我的接触器烧了三个,因为考虑容量大点耐用,接触器选用的是110A的。电源开关选择是160A。将电机负载分开,星角启动正常,请问,到底哪里出了问题,真的搞不明白了,应该是负载太大的问题,可是是什么原因造成负载大,还是水泵这种负载不适合使用星三角启动
楼主最近还看过
1. 用软启动,总是出现故障代码,提示: OLF 电机热故障。
2. 星三角启动。可是改造完后出现这样的状况。电机星启动后一直电流持续在150A左右,待延时18秒后转角时电流下降到32A。
从以上两点分析,应该是启动困难,最大的可能是线路电压降太大造成的。可以在启动过程中同时监测电源端与负载端的电压,如果电源端电压正常负载端电压很低,说明故障在电源到负载间的线路上,重点检查接头是否松动及氧化。如果正常的话 需要看一看供电线路是否过细,可以测量一下通过线路的电流,然后确定一下线路的截面积,再查导线的最大载流量,再适当考虑一下经济运行。如导线截面符合要求,看一下线路是否过长,如果过长的话线路的电阻会很大 造成线路电压降太大, 可以加大导线截面.
如果电源端的电压也很低,则应检查电源,如断路器 隔离开关 包括变压器。如果都正常就需要联系供电部门检查高压部分。
如果能排除故障建议恢复用软启动器控制!
谢谢各位对小弟的建议和帮忙,我又重新恢复软启动了,连夜恢复的,重新安装,干了一夜,是在挺不住了,接触器一天四五个的烧,并且只烧星和主接触器,角接触器不烧。更换软启动后,运行电流达到55左右,和凑合。
我们单位水泵每十五分钟就得启动一i次,工作十分钟停止,所以不能关闭阀门启动,那样操作者得弄死我。再我同步更换软起的过程中,机修也把他们的东西查看下,进水的吸头坏了,更换了一个,也就是电流不正常的这套系统。等我安装完调试,一切正常。我感觉星三角不适合我们使用,负载太深,水质不干净,都是淤泥什么。而且不是关闭阀门启动、所以还是用软起吧,星三角看着简单,我头一次使用,还真闹了这么大笑话,不好意思,让大家见笑了