求助:两台45KW水泵电机星三角启动 点击:12735 | 回复:46



冰九

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2012-03-19 09:14:51
楼主

单位两台45KW水泵电动机,原有使用软启动,总是出现故障代码,复位后方可运行,施耐德软起提示: OLF 电机热故障。

总是这样复位也不行啊,因为电网容量允许,决定改为星三角启动。可是改造完后出现这样的状况。电机星启动后一直电流持续在150A左右,待延时18秒后转角时电流下降到32A。这样下来,把我的接触器烧了三个,因为考虑容量大点耐用,接触器选用的是110A的。电源开关选择是160A。将电机负载分开,星角启动正常,请问,到底哪里出了问题,真的搞不明白了,应该是负载太大的问题,可是是什么原因造成负载大,还是水泵这种负载不适合使用星三角启动



楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-21 13:03:16
21楼

“电机星启动后一直电流持续在150A左右,待延时18秒后转角时电流下降到32A。”

 

1、你说的这个情况,不是正常启动的情况,说明启动过程有故障;

2、正常的启动过程,是启动瞬间电流大,电机转起来后电流会很快减小知道完全启动后电流会降到额定电流左右;

3、例如你说的150A电流,正常情况下不会持续2~3 秒,一般5秒就启动进入全速;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-21 13:07:06
22楼

4、“转角时电流下降到32A”,说明角形运行时,你的电路没有故障,故障出在Y接时:

1)可能是接触不良;

2)接线错误;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-21 13:12:44
23楼

5、离心水泵、风机,功率与转速的立方成正比,所以启动时可以认为是空载或轻载启动,适合用星-三角启动方式;

6、只要电机转起来了切换,就不会存在冲击的问题,更不存在二次比一次电流冲击更大的说法;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-21 13:14:07
24楼
7、我同意4楼李存绪的说法!

深圳市日业电气有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2005年10月27日
发表于:2012-03-21 14:24:22
25楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1238帖 | 11365回
  • 年度积分:212
  • 历史总积分:63767
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2012-03-21 15:44:34
26楼

我给晟通集团做的铝型材挤压淬火设备,6台30KW、4台45KW的水泵都是直接带载星三角启动,从来没有你的问题!

应该属于你的线路有问题!我的都是5.5秒的切换时间即可。启动大约2-3秒电流就会低于160A,工作电流在82A左右,你的工作电流才32A,搞不好就是星形运转,再仔细检查线路!

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:39帖 | 4224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2012-03-21 16:39:27
27楼

楼主是脱了裤子打屁!

好好的软起不想办法解决问题,退而求其次,搞个星—角。

在星下启动,转换时间要看电机转速的变化情况,你想在星下完全转起来那是不可能(除非关阀,如果那样的话纯属找事),用转速表打转速,只要发现转速增速不快了,就立即转角,让电机迅速转起来。

还有,你的接触器小了,国产的东西你做星—角,往大了选,用250A也不过分,一次投资,耐用。

A玉三少

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年11月14日
发表于:2012-03-21 20:49:06
28楼
是不像28楼说的转换错了,启动时是三角,正常时是星形啊!!!

谢英杰1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2012年2月01日
发表于:2012-03-21 21:25:43
29楼

启动水泵必须关闭进\出口阀门,待电机完全启动后,在开启进\出口阀门.另启动时间太长了,应该在6到8秒就完全启动.建议检查接线.

qinrizhou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2011年11月11日
发表于:2012-03-21 22:06:24
30楼
引用 谢英杰1971 的回复内容:启动水泵必须关闭进\出口阀门,待电机完全启动后,在开启进\出口阀门.另启动时间太长了,应该在6到8秒就完全启动.建议检查接线.


关进出阀门是没错,但如果是每天都要起动或者每天都要起动几次呢,那不是烦死人了

qinrizhou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2011年11月11日
发表于:2012-03-21 22:08:39
31楼
引用 A玉三少 的回复内容:是不像28楼说的转换错了,启动时是三角,正常时是星形啊!!!



你是说正的,还是反的,真的是这样吗

qinrizhou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2011年11月11日
发表于:2012-03-21 22:30:33
32楼
楼主的这种情况,我们在现场碰到过几回,每回都是有不同的原因,楼主想了解彻底一点话请加我Q:811613821,顺便说下本人是水泵售后的,呵呵

蟙蠩

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:37帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2012-03-21 22:48:03
33楼

110A的接触器用星三角启动45KW还会烧?怎么可能?我这里75KW的电机用的也是110A的接触器都没事。还有为什么要要延时18秒这么久?

sywangjunqin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年7月22日
发表于:2012-03-23 00:11:16
34楼

1. 用软启动,总是出现故障代码,提示: OLF 电机热故障。

2. 星三角启动。可是改造完后出现这样的状况。电机星启动后一直电流持续在150A左右,待延时18秒后转角时电流下降到32A。

    从以上两点分析,应该是启动困难,最大的可能是线路电压降太大造成的。可以在启动过程中同时监测电源端与负载端的电压,如果电源端电压正常负载端电压很低,说明故障在电源到负载间的线路上,重点检查接头是否松动及氧化。如果正常的话 需要看一看供电线路是否过细,可以测量一下通过线路的电流,然后确定一下线路的截面积,再查导线的最大载流量,再适当考虑一下经济运行。如导线截面符合要求,看一下线路是否过长,如果过长的话线路的电阻会很大  造成线路电压降太大, 可以加大导线截面. 

    如果电源端的电压也很低,则应检查电源,如断路器 隔离开关 包括变压器。如果都正常就需要联系供电部门检查高压部分。

    如果能排除故障建议恢复用软启动器控制!

冰九

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2012-03-23 05:47:00
35楼

谢谢各位对小弟的建议和帮忙,我又重新恢复软启动了,连夜恢复的,重新安装,干了一夜,是在挺不住了,接触器一天四五个的烧,并且只烧星和主接触器,角接触器不烧。更换软启动后,运行电流达到55左右,和凑合。

我们单位水泵每十五分钟就得启动一i次,工作十分钟停止,所以不能关闭阀门启动,那样操作者得弄死我。再我同步更换软起的过程中,机修也把他们的东西查看下,进水的吸头坏了,更换了一个,也就是电流不正常的这套系统。等我安装完调试,一切正常。我感觉星三角不适合我们使用,负载太深,水质不干净,都是淤泥什么。而且不是关闭阀门启动、所以还是用软起吧,星三角看着简单,我头一次使用,还真闹了这么大笑话,不好意思,让大家见笑了

springaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2012-03-24 16:01:42
36楼
回复内容:
对:冰九关于谢谢各位对小弟的建议和帮忙,我又重新恢复软启动了,连夜恢复的,重新安装,干了一夜,是在挺不住了,接触器一天四五个的烧,并且只烧星和主接触器,角接触器不烧。更换软启动后,运行电流达到55左右,和凑合。我们单位水泵每十五分钟就得启动一i次,工作十分钟停止,所以不能关闭阀门启动,那样操作者得弄死我。再我同步更换软起的过程中,机修也把他们的东西查看下,进水的吸头坏了,更换了一个,也就是电流不正常的这套系统。等我安装完调试,一切正常。我感觉星三角不适合我们使用,负载太深,水质不干净,都是淤泥什么。而且不是关闭阀门启动、所以还是用软起吧,星三角看着简单,我头一次使用,还真闹了这么大笑话,不好意思,让大家见笑了内容的回复:

楼主,你好,大家说的软启动是不是用变频器启动啊?谢

123.......

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2010年5月16日
发表于:2012-03-24 22:21:57
37楼

你可以搞一个闭环控制呀,使用变频器很好用的,我们单位就是这样用的,很多呢

longpu98

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2008年10月08日
发表于:2012-03-26 14:49:33
38楼
做电气升级改造(变频,PLC控制)的可以联系我,在华北区都可以的。QQ:515098278

kinghot

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-26 18:52:24
39楼

闭环控制和恒压供水都是很好的选择!

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:26帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2012-03-27 21:38:43
40楼
45KW电动机星三角启动,18S时间太长

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师