首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

一拖七变频恒压供水控制系统 点击:7818 | 回复:90



代俊锋

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2012-02-14 18:00:44
楼主
       我司为深圳市某高尔夫球会生产的一套PLC控制的变频恒压供水控制系统正式安装,并顺利完成调试。该控制系统是一拖七(即一台变频器拖动七台水泵)变频恒压供水控制系统,该控制系统具有七台水泵循环软启软停、定时轮换、手动轮换、故障泵自动跳过、不停机检修、实时调整水压、水压超限停机等典型功能。

 

 

控制系统柜体                                                              柜内布局

 

柜内侧视                                                                    柜内布线

 

现场调试                                                                      系统调试完毕



楼主最近还看过



焦荔

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:35帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-02-15 07:56:08
1楼
祝贺你们调试成功,不过我看了看柜内布置不美观呀!

ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-02-15 09:23:02
2楼
国内的布局,就将就将就看,能用就行。。。离档次还有一段距离。。。

CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:164帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19259
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-02-15 10:12:06
3楼
做工控这行真的很不容易,现场条件都很艰苦!如果有来生我绝对不会选择这个职业了,很期待不用去现场调试的日子

代俊锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2012-02-15 11:23:48
4楼
是啊,做恒压供水的控制系统有很多种方案,成本高低不等,关键还要看客户的要求和资金的承受能力。

yuanjianxue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-15 15:57:14
5楼

还是用了恒压供水控制器吧?

水冰凉

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:102帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2578
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2012-02-15 17:37:49
6楼
这个应该算还过的去。差就差在线槽上,山寨货线槽,太难看了。

代俊锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2012-02-15 23:08:06
7楼
回复内容:
对:yuanjianxue关于 还是用了恒压供水控制器吧? 内容的回复:

没有用供水控制器,用的是PLC逻辑控制,PID调节用的是工业调节器。

代俊锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2012-02-15 23:11:36
8楼
这套控制系统是用于高尔夫球场的自动喷淋,这个系统用供水控制器是无法实现的,这个供水系统有一些特点,不同于一般的恒压供水控制。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52885
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2012-02-16 08:33:30
9楼
看了,还不错;再发点图片;

EBN战略军团 hane2311

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2010年7月23日
发表于:2012-02-16 13:42:34
10楼

问下楼主:

这个系统是始终会有一台变频调节中,想问一下你的设备功能是多大的?

我以前有调试过项目,遇到这样问题:当一台运行中,另一台启动时会有止回阀打不开的现象。

代俊锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2012-02-16 16:52:24
11楼

回复内容:
对:EBN战略军团 hane2311关于问下楼主:这个系统是始终会有一台变频调节中,想问一下你的设备功能是多大的?我以前有调试过项目,遇到这样问题:当一台运行中,另一台启动时会有止回阀打不开的现象。内容的回复:


1、单台水泵功率是22KW,共七台。

2、是会有这种现象,但当频率上升到一定程度后,止回阀就会打开。如果打不开,就是止回阀坏了或者水泵有问题了。

wyjcq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2012-02-17 10:46:36
12楼
没钱的用几个电接点表,有钱的用几个压力变送器

wyjcq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2012-02-17 10:48:37
13楼
现场就是艰苦啊,同志们辛苦了。。。。。。领导们潇洒了

代俊锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2012-02-17 13:47:50
14楼
现场确实很艰苦啊,写了首打油诗给同行的工程师朋友。“寒暑昼夜蚊虫飞,电器设备控制柜。天南地北任我行,逻辑动作满思维。现场艰苦汗与灰,身强力壮薪酬微。有朝一日大展翅,乘风破浪凯旋归。”

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:160帖 | 3098回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2012-02-18 16:38:44
15楼

再贴张电气原理图就完美了

代俊锋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:996
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2012-02-18 17:00:50
16楼
回复内容:
对:千山独步关于再贴张电气原理图就完美了 内容的回复:


呵呵。电气原理图很简单,并不复杂,和很多的恒压供水异曲同工,只是逻辑动作有很大的差别,关键在于调试。

工控小马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年6月19日
发表于:2012-02-27 08:03:00
17楼
呵呵,不错,贴几张现场的图片让大家看看,喷淋现场的......

郑州李

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2011年11月25日
发表于:2012-02-27 11:00:09
18楼

可以啊,柜子相当漂亮。想当年我们做的那个柜子,那是连一个惨不忍睹都算不上。

cwp020

  • 精华:26帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:72帖 | 1886回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17077
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2012-02-27 11:25:16
19楼

不错,下次有类似系统想你请教。     

gaoyongjun19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2012-02-27 13:23:57
20楼
祝贺您完成调试,但是接线工艺差点