首页 上一页 1 2 下一页 尾页

(已结帖)2011-11-27-工控擂台-电机怪异故障 点击:988 | 回复:33



电工小毕

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2010年11月28日
发表于:2011-11-17 14:09:56
楼主

电机对地绝缘500兆欧,相间绝缘500兆欧,用万用表测量各包阻值平衡。一开空气开关就跳,电机发热。查不出是什么故障,这种现象一碰到两回了。(正在使用中的电机,突然这样。)

能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。

本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



taoren

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2011-11-17 15:25:12
1楼

条件允许的话 换个空开试一下,会不会········?

tangjin198641

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2011-11-17 15:27:14
2楼
什么启动方式,电机有多大,你能说清楚一点吗,楼主

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-11-17 20:20:00
3楼

电机发热,不知道是什么概念。从你描述来看电机电气方面是没问题的。如果很热的话,建议检查一下电机机械方面的问题,比如电机扫膛、电机轴承及负载堵转情况等。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-11-18 18:40:21
4楼
如果你判断电器方面没有问题,那么主要是:转子、轴承、负载三方面检查。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2011-11-22 00:28:49
5楼
正在运行的电机一合空开就跳闸有以下原因:1、电机匝间短路(万用表量不出来的!)2、电机赌转,电流过大跳闸(机械卡住、轴承等原因)

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2011-11-23 08:06:30
6楼

可以把电机与机械部分脱开,试验,如果没问题那就应该是机械部分的问题,在试验前,盘一下电机看看电机轴承等部分是否有问题,如果上述工作都做了,还是空开跳闸,那就应该是电机本身或空开问题了,解体检查吧!同时,检查一下空开是否损坏。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-11-23 08:30:09
7楼
只要电机轴承没问题,扫堂的可能性很大

yuxiaomin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2011-11-23 08:39:34
8楼
正在使用中的电机出现这种情况。匝间短路。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-23 09:16:11
9楼

首先,问题阐述的不太明确,多少kw的电机?单相还是三相?跳闸的时候是带负载了还是没有带?用摇表测得的绝缘值,是在电机入线端子盒里测得的,还是从空开出线处解开电缆摇得的?

大体推测如下:问题出在空开上,空开选择不合适,或者灵敏度设置不合适;第二种情况,空开到电机的电缆有问题,或者电机接线盒内端子接线处理不好。

希望楼主把问题补充完整。

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-11-23 14:31:30
10楼

这个问题我有点不明白;。〖(正在使用中的电机,突然这样。);一开空气开关就跳,电机发热。〗时使用过程中突然跳闸。还是启动时一合空开就跳呢?

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-11-23 16:27:32
11楼

楼主描述的很不确切。

一合开关就跳,是不是开关选小了?电机堵转了?轴承损坏?重载启动?启动时间过长?

电机发热具体热到什么程度?因为电机正常运行本身就发热,只要外壳的温升不超过55°C就算正常。如果超过这个温度就要考虑是不是散热不良?风扇损坏?电源电压低?风槽堵死?

所以楼主还是将情况描述清楚,才好帮您解决问题

maomian

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3266
  • 注册:2010年12月21日
发表于:2011-11-23 23:40:49
12楼
楼主给出的条件确实不好分析。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-11-24 07:56:20
13楼
除去负载试试看。  

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-11-24 15:04:03
14楼

运行中的电机,及先前运行好好地电机,偶然性的在电机启动时空开跳闸电机发热现象,测量电机对地、相间绝缘都很好,偶是这么理解的。

出现这个问题有有很多可能,比如启动中电机所带负载较大,造成电机过负荷无法启动,电机停止发热。运行中的电机突然负载变大造成电机过负荷停止运转,电机轴承与负载的连接出现应力造成电机轴转动不平衡过热引起继电器保护,电机风扇散热不好,导致电机过热,长期的电机散热不好导致电机内部线圈绝缘降低,在运行中出现线圈短路现象。电机在启动中偶发性缺相造成保护。

所以这样的故障最好是在出现故障时首先来到现场进行查看,看看电机启动中有无噪音、振动、啸叫或者嗡嗡叫的声音,是否过负载,开机前先人工盘车看电机轴是否出现抱死、卡死现象,离负载启动观察启动状况,加负载运行中观察电机转动情况,检测所有的线缆接线看有无松动现象。

jona

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2011-11-24 15:50:41
15楼
因为问题描述不清晰,所以问题无法得到确切的解答。实际如果是一个合格的电工,我们必须假设开关是合适和好的,电机没有带负载,绝缘电阻测试方法和工具都没有问题。上述问题可以表述为线圈对地绝缘良好,相间绝缘良好。用万用表测量电阻,似乎良好。送电开关跳闸,电机发热。故障基本可以确定为线圈内部短路。如果电机功率不大(几十KW)可以用调压器,慢慢升高电压之后测量三相电流(调压器为10-20kva即可),即可查明原因。电工规律是很清新的全部可以通过计算定量或半定量给出,一个好的电工首先应该学会表述问题,如果不能准确表述问题,他就永远进步不快。在技术上,有货道不出是不存在的。当然你知道你不讲,不是道不出,而是不想道出。上述问题,电机已经损坏,需要维修。

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2011-11-24 20:57:22
16楼
电机老化了,看看电机里的线圈!

hzhpl

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 355回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:5311
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2011-11-24 23:16:49
17楼
首先检查电压,三相是否平衡,是否稳定! 其次检查空开,电机风扇,以及电缆是否老化 再次,咂间是否短路等等

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-11-25 07:54:37
18楼

供电系统缺相。电机接线盒接线柱松动,接线不实。绕组绝缘老化一通电就接地或短路。

机械方面。超负荷引起电流过大。电机轴承损坏引起电机扫堂。负荷突然增大电机转速下降。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-11-25 20:14:43
19楼
楼主测量绝缘水平,只是排除了绝缘破损对地漏电流,或相间短路的可能。但是还有可能是电动机启动电流过大导致空开跳闸。这种过电流既可能是负载过大导致的过电流,也可能是由于绕组局部匝间短路导致绕组相电流过大(而此时扭矩输出却并未增加,会导致绕组的电流激增),还可能是散热不力温升过高,以及电源电压偏低导致电动机发热。。。。。。如果出现这些情况,又恰好空开的容量相对于电动机功率来说余量不大,就会导致空开跳闸;此外如果电动机或空开的接线松动,接触电阻过大,使得接线端子上的接触压降过于突出,电动机也相对于降压启动和降压运行,当然就容易发热了!

电工小毕

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2010年11月28日
发表于:2011-11-26 18:11:19
20楼
电机5.5千瓦,空开是20安的,负载是电磨吗,转动灵活电缆绝缘良好,三相电压正常,匝间阻值无法测量

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页