发表于:2011-10-25 21:20:04
楼主
       大家好,本人最近学习PLC,在学习组态王软件是遇到问题,组态王无法和PLC正常通讯,信息窗口提示打开通讯设备失败,以及exit ThreadId = 656(有的时候是652)。我对着视频反复检查,感觉设置没出什么问题,包括COM口,波特率的更改。各位前辈以前是不是也遇到过类似的问题,能不能给晚辈点提示,谢谢。PLC是S7-200,组态王软件是6.55版本,系统是WIN7。



bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-10-25 21:22:22
1楼

没有出现这个问题;

1,通信的参数设置;

2.电缆线;

3.PLC一定打到RUN状态;

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-10-25 21:25:21
2楼
组态王中的通信帮助写的真的很详细啊!
仔细看一下吧!

小五诶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2011年10月18日
发表于:2011-10-26 19:34:24
3楼
回复内容:
对:bhdxzgp 关于组态王中的通信帮助写的真的很详细啊!
仔细看一下吧!
内容的回复:

哦,谢谢,我看了下,但是还是没能找出原因啊。我把详细步骤贴上来吧,

小五诶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2011年10月18日
发表于:2011-10-26 19:43:10
4楼
额,竟然没法发图~这个这个........

小五诶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2011年10月18日
发表于:2011-10-26 20:47:47
5楼
个人感觉设置应该是没什么问题的。

小五诶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2011年10月18日
发表于:2011-10-27 18:47:40
6楼

真的没人帮帮我吗~好伤心啊

zhao15901136051

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年8月18日
发表于:2011-10-28 09:48:38
7楼
 从头再来吧   过几天就能解决了 很简单的    确定变量没错 在检查通讯

小五诶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2011年10月18日
发表于:2011-10-28 09:52:47
8楼
回复内容:
对:zhao15901136051 关于 从头再来吧   过几天就能解决了 很简单的 内容的回复:

从头再来?重新装一遍吗?还是重新做一遍~不管什么程序都是一样的。

icegrave

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2010年8月03日
发表于:2011-10-28 10:09:34
9楼

你的PLC跟组态王通信是通过什么方式连接?走什么通信协议?

应该描述更清楚点。

还有组态王的通信参数,除了通信口波特率外还校验方式,停止位等等。

如果是用编程电缆连接PC和PLC,走PPI的话

默认设置:

地址:2

波特率:根据你的编程电缆上的波特率来设置,默认是:9600

奇偶校验方式:偶校验

数据位:8

停止位:1

小五诶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2011年10月18日
发表于:2011-10-28 10:59:18
10楼
回复内容:
对:icegrave 关于

你的PLC跟组态王通信是通过什么方式连接?走什么通信协议?

应该描述更清楚点。

还有组态王的通信参数,除了通信口波特率外还校验方式,停止位等等。

如果是用编程电缆连接PC和PLC,走PPI的话

默认设置:

地址:2

波特率:根据你的编程电缆上的波特率来设置,默认是:9600

奇偶校验方式:偶校验

数据位:8

停止位:1

 


谢谢提醒,我本来是按着配套的视频教程做的,以为是USB的,结果是PPI。现在可以了。谢谢


内容的回复:

ielweiss

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年5月03日
发表于:2015-05-20 14:33:22
11楼

组态王读取s7-200的程序 ,只能读V寄存器,其他都读不了,所以你把M和Q转换成V寄存器应该就可以了,试试

jokeful

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年6月13日
发表于:2015-06-13 11:49:02
12楼


回复内容:

对: 小五诶 回复内容: 对:icegrave 关于 你的PLC跟组... 内容的回复!

楼主,我也碰到和你一样的问题了,请问你用的编程电缆是USB-PPI的吗?

xxlxxl888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:713
  • 注册:2010年7月25日
发表于:2015-06-13 14:17:49
13楼

系统换成xp吧!不晓得是用的是不是win7 64bit的?好像可以支持win7 32bit的。

tianfei906

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2015年5月17日
发表于:2017-08-28 08:42:39
14楼

我也遇见类似问题   你是怎么解决的 可以分享下吗

伊飛凡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2016年6月09日
发表于:2017-11-09 12:39:56
15楼

楼主,我也遇到和你一样的问题了,请你帮我解决一下,不胜感激。

山乌木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2012年8月12日
发表于:2017-11-18 12:46:50
16楼

问题解决了就好,长知识


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师