漏电断路器经常跳闸,如何解决?
能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。
下周初结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
首先要检查一下:线路有没有问题?有可能是布线不合理,存在分布电容,就是线路和大地之间存在电容,在启动的瞬间电的频率相当于无穷大,无穷大频率的电加在线路形成的电容上,就形同于电源经过这个分布电容对地短路了,所以跳闸了就不奇怪了。 解决的办法很简单,就是通过改变电场来破坏用电设备分布电容,做一下保护接地就可以了,记住是保护接地而不是保护接零。
漏电断路器经常跳闸的原因也可能是输出线与电机之间的分布电容引起!电线越长或电机容量越大时,漏电流越大,漏电断路器容易动作。对策: ①增加漏电开关的漏电设定电流。②使用带高频对策的漏电开关。③降低载波频率。④采用输出电抗器。
漏电保护器的主要部件是个磁环感应器。火线和零线并列缠绕磁环,磁环上有个次级线圈。当火线零线正常工作是,他们两边的电流产生的磁场大小相等方向相反抵消了;当有某一边漏电时磁场不再抵消,在线圈中产生电流,由放大器放大后使电磁脱扣器的电磁铁吸合动作,使开关的锁扣脱开,开关在弹簧的作用下跳闸,切断电源。
漏电保护器跳闸的原因主要有:线路发生漏电情况、继电器工作时的温度过高、电路过载、继电器本身故障。
继电器本身故障:坏了或型号不对,修理或重新购买合适的继电器。
线路发生漏电:分段对线路测试,找出故障点
继电器工作温度过高:搞好通风、或换一个最大额定电流更大的继电器
电路过载:选择带过载保护的继电器
漏电断路器经常跳闸分为家庭和工业两种情况。
家庭中主要由以下6点解决方案
(1)漏电断路器质量有问题
先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)
(2)漏电断路器接线错误
检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
(3)用电设备漏电
此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
(4)插座上N线、PE线接反
如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。
(5)照明回路某灯具的N线取自插座回路
现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流,引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。
(6)线路受潮引起漏电而跳闸
检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致。此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电。对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。
工业中主要有以下几点
原因:1、输出线与电机之间的分布电容引起、
2、电线越长或电机容量越大时,漏点流越大,漏电断路器越容易动作。
解决:1、增加漏电开关的漏电设定电流
2、使用带高频对策的漏电开关
3、降低载波频率
4、采用输出电抗器