楼主最近还看过
均匀调节目的是允许液面在一定范围内上下波动的情况下,使流量变化比较均匀平稳,以求不至于突然发生大的波动.
因此,该调节系统调节器的整定不必也不可能是定值。
对于串级均匀结构形式整定过程,首先把副调节器的比例度放在一适当数值上,然后由小到大变化,使副回路调节过程出现缓慢的非周期性衰减过程.
再把主调节器的比例度放在一个适当的数值上,逐步由小到大改变比例度,以求得缓慢的非周期衰减过程.
在此调节系统的整定过程中主、副调节器都不必加积分。最后,视曲线情况,也可以适当加入一点积分。
要指出的是,均匀调节系统从形式上看符合串级调节系统结构,具有主、副调节器,但在参数整定时却不能按一般的串级调节系统的方法去整定。
在化工、石化等连续生产过程中,常会有前一设备的产品直接作用于后续设备的进料,此产品物质的流量必须同时满足前后两个设备的生产要求,即前后设备间存在耦合关联的现象,这时常常导致单独基于各自设备的生产工艺要求会出现对设备的关联环节(如阀门执行器)同时提出相矛盾的要求的情况。而且多数情况涉及前一设备的液位控制以及后一设备的输入流量的控制,据此通常将均匀控制系统分为三种-----简单均匀控制系统、串级均匀控制系统、其他均匀控制系统(常见如双冲量均匀控制系统)。
在对各种均匀控制系统整定调节器参数时,首先保证液位不超过允许范围的前提下设置参数,然后修正控制器参数,充分利用容器的缓冲作用,使得液位在最大范围内波动,而输出流量尽可能平稳,再根据化工工艺对流量和液位的要求,适当调整控制器参数,分别说明如下:
一、简单均匀控制系统调节器参数的整定方式:按均匀控制的思想去整定调节器参数,允许被控变量在各自许可的范围内缓慢地变化。 控制器一般采用纯比例调节器,比例度放在较大数值(即采用较小的比例增益),这样当液位波动时,比例控制器输出变化很小,流量变化幅度也小而缓慢。有时控制器也可引入积分控制形成PI控制器,一般比例度100%~200%;积分时间为几分钟到十几分钟。微分作用不采用。
二、串级均匀控制系统调节器参数的整定方式:简单均匀控制的缺点是不及时,只有当流量变化引起了液位变化后控制器才产生控制作用,为此在简单均匀控制系统基础上增加一个流量控制副回路,构成一个串级均匀控制系统,主回路是液位控制,此系统控制器特点是:1、主、副调节器中都不应有微分作用;2、主回路液位调节器选择PI调节作用;3、副回路流量调节器主要用来克服B塔压力波动对流量的影响,一般选比例调节;如果容积过程对象的压力波动较大,或对流量的稳定要求也比较高时,流量调节器也可采用PI控制作用;4、主调节器的参数整定与简单均匀控制系统相同,采用大比例度,大积分时间原则整定;5、副调节器的参数整定范围一般为比例度100%~200%,积分时间为0.1~1min。