假设现场气体流量计仪表位号为 FIT-2101 ,铭牌标注量程 35 - 1000 m3/h,信号输出类型为4-20mA,不管选用何种类型PLC和PLC编程软件,把该现场仪表流量累积通过PLC编程软件实现出来(有DA输入及周期循环累积就可以了)。
应擂者需说明采用何种类型PLC,需要粘贴实现流量累计的PLC程序,同时最好有相应的程序说明。
本周末结贴,三个最优回帖分别获得25MP、15MP、10MP!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
。
呵呵
老菜考虑问题很细,俺得赞一个
PLC,俺从来也木有摸过,呵呵,,,
俺那天去乡下喝汤,摸咧摸母猪脸蛋,公猪瞪着眼就跑过来拱俺咧,,英雄救美,让俺老流氓,深刻地感动咧一场~~
100ms的取样周期,足够咧,一是由于流量,不是个瞬变参数,二是由于流量计的输出信号,刷新速度大约4次/秒
气体流量累积,是要将实况体积流量,累积到标况体积流量
俄看在这个上面,尤其在低流量测量时,温压补偿采用的测量手段和补偿算法失当,才是误差的主要来源
有时候,遇到一些,学术地位还挺了得的人,听他宣贯听他海摆,由不得你暗暗想骂:瓜P~~~~~~~·
生灵万岁,,,每当想起那头,脸蛋光光浅红的母猪,俺就会油然升起,对英雄的敬仰之情..........................
回复内容:
对:老菜鸟关于下面是主程序。。。。。。内容的回复:
老菜鸟老师有几个问题向你请教一下,主程序网络2里累计流量的整数部分大于1000000时,把百万计数器VD300加1;
当时累积流量确实超过1000000时,累积流量可以将VD300的值传给上位再与VD250计算,这样可以吗?网络4里的VD800是采样次数,也就是定时中断时间吗,如定时中断时间为100MS,采样频率是10HZ,可以这样理解?在实际中测试的VD800可以不用吧;子程序里的VD260地址共用次数很多,计算时会出错不。非常感谢老菜鸟给予指导,我QQ:38164390
回复内容:
