以富士FRNP11s/G11s系列为例(P11和G11的设置方法完全一样)
1、首先设置好启动停止等基本运行参数,
如:F01:频率给定;F02:运行操作;F03最高输出频率;F04基本频率;F05:额定电压;F07:加速时间………………
2、设置参数H20选择PID控制模式;参数F20=1正动作,参数F20=2反动作;我们选F20=2(正动作就是你的反馈越大,变频输出频率就越大。)
3、参数H21设置反馈信号选择。我们选F21=3
(H21=0时,控制端子12正动作(电压输入0-10V);H21=1时控制端子C1正动作(电流输入4-20mA);H21=2时,控制端子12反动作(电压输入0-10V);H21=3时控制端子C1反动作(电流输入4-20mA);
4、给定值设定,按F01频率设定1的设定。如F01=0。目标值由键盘面板上下键设定.
5、调试。根据变频器的运行情况和实际需要,调节参数C32(模拟输入偏置)。观察PID运行状况调节,调节H22(P增益),H23(I积分时间),H24(D微分时间)。
附:H22(P增益)是决定P动作对偏差相应的速度;增益大,响应速度快,但过大容易产生振荡,增益小则相应滞后)
H23(I积分时间)积分时间大时,响应缓慢,另外对外部扰动的控制能力变差;积分时间小时,响应速度快,过小时容易产生振荡。
H24(微分时间)微分时间大时,能使发生偏差时P动作引起的振荡很快衰减,但过大时反而引起振荡,微分时间过小时。发生偏差的衰减作用小。
参考富士P11/G11系列使用手册第5-3页、5-36~38页
1、设置变频器的通用参数:例如上下限频率/最高最低频率(这个频率不能阻碍PID的有效调节)、提升转矩、电机参数(额定电压、额定功率、额定电流、电机极数等,有必要还可以进行电机参数的自整定)、加减速时间、自由停车/斜坡停车模式、运行方式(键盘/端子控制)、故障相关参数、继电器输出参数、自动复位次数和时间、宏应用(例如ABB变频器就可以设定)等。
2、设置反馈输入的通道、设置反馈输入的上下限、设置反馈输入的滤波参数;设置反馈辅助输入的参数,参数类型和前面的一致。
3、设置反馈输入的类型,例如DC0-10V输入还是4-20mA输入。
4、设置参考设定值。这个就需要把工程量转化为参考设定值,具体转换方式这里就不赘述了。
5、设置PID参数。这个要根据理论值、实际经验来设定,进行多次设定后觉得满意就可以了。当然,如果变频器自整定的PID参数能够满足要求和条件,也是可以的。
6、设置睡眠参数。对于某些PID控制而言,如果变频器的输出频率太低,不但做不了功,而且容易损坏设备,也浪费电。所以说,此时就需要设置睡眠参数。这些参数包括睡眠频率等等。例如,ABB、丹佛斯变频器就可以设置这些参数。
7、对于经常更改工况的设备。有些变频器支持多套PID参数设定(例如ABB变频器)。也可以设定用于不同工况的PID参数,在工况改变的时候,更改PID的有效参数块就可以了,而不用去更改每个PID参数了。
8、如果在设备运行过程中,出现共振或者谐振等现象,就需要确定出现这些现象的频率,然后设置变频器的危险频率。让变频器跳过这些频率。这个危险频率也就是跳跃频率。
9、涉及的东西比较多,我这里就不举例了。