硬件连接
请参照您所使用的模块的通讯说明进行连接。
(1)RS232:采用厂家提供的专用电缆。一端接计算机的串口,一端接PLC的编程口。
波特率 9600
数据位 7位
停止位 2位
校验位 偶校验
(2)RS485:计算机通过RS232串口接转换模块,变成RS485信号后,接到PLC的485口上
波特率 9600
数据位 7位
停止位 1位
校验位 偶校验
设备组态
设备驱动根据模块不同分为选择相应的模块驱动。 如图:根据您所使用的PLC、智能模块选择设备驱动。
根据PLC或智能模块内部设置的地址填写“设备地址”,相对于协议的设备ID.
更新周期:默认50毫秒就是说每隔一个更新周期读一次数据包。请根据组态工程的实际需要和PLC的通讯反应时间设定。
超时时间:默认8秒,当到超时时间的时候,PLC的数据还没传上来被认为是一次通讯超时。请根据组态工程的实际需要和现场的通讯情况设定。
故障后恢复查询:当设备发生故障导致通讯中断,系统会每隔一定“周期”查询该设备。直到“最长时间”如果还没有反应,在这次运行过程中系统将不再查询该设备。
“动态优化”和“初始禁止”请在力控工程人员的指导下使用,否则请保持默认状态。
下图为串口通讯设置:请根据PLC或智能模块的通讯说明设置波特率,数据位,校验位,停止位。
(1)RS232:采用厂家提供的专用电缆。一端接计算机的串口,一端接PLC的编程口。
波特率 9600
数据位 7位
停止位 2位
校验位 偶校验
(2)RS485:计算机通过RS232串口接转换模块,变成RS485信号后,接到PLC的485口上
波特率 9600
数据位 7位
停止位 1位
校验位 偶校验
数据连接
下图是数据连接用户界面:
请根据上面两个表格选择命令和填写地址.
比如:如果要组D12这个点,如下图:
读写属性要根据实际需要选择,例如AI就应该选择只读,AO就应该选择只写。
常见问题
如果不能正常通讯,请依次检查下列设置:
1、设备的站号,波特率,停止位,数据位,奇偶校验等的设置是否正确。
2、等待时间的设置是否正确(如果设置为0~15,则参数123应该设置为9999,如果设置为-1,则参数123应该设置为0~150)。
3、通讯校验时间间隔的设置是否正确,设置为0将导致设备不能通讯。