gjjgjj
主开关350A塑料空开,原电机过载烧了,电机采用星三角启动。电机回路正常,备用电机132KW也能正常运行。
电机经修复后接入原回路,空电机试车,星三角切换时315A塑料空开跳闸(星型运行时电流为21A.、22A、23A ,切换到三角时立即跳350A塑料空开, 星型运行13秒断开星型接触器,经2秒延时三角接触器吸合三角运行。)急求帮助!!
mfluxi
l8900890
中海电工
ydf7658
理唔直
dongfengpu123
sxdstjbc2009
zj_5864
浒大水
这种情况的发生,一般都是电动机到接触器的线路有问题,请检查,是否线路接线错误,或者是否有接头烧坏,或者导线受过伤。
另外,电机因为,维修后的性能有发生变化,在原有的启动时间上也可以稍微调整一下,试试。
majiasigongzi
无名的小卒
study_yu
oye7393
1.空开的整定值没设置好有可能躲不过启动电流
2.延时时间设长一些
3.那么大的泵最好用软启
勃龙工控