yuewl
比如一个显示仪表接收来自变送器的4-20MA电流信号,那么可以把几个表串起来显示吗?
楼主最近还看过
太阳雨123
一般串两台还可以,要再多最好用信号隔离再分配。电流经过二次表会有压降损耗。
怪话二王
yzzcp小哥哥
前段时间,你咬俺蛋吃咧颗枣,谢谢你
可你在那厢帖子里回味绵甜,,,俺蛋蛋旧病复发,老疼老疼咧鸟~~~~
55555555555555555,疼呀呀呀
今天俺痛定思痛,又想咧个小招,能接10000块表到4~20mA回路里
欢饮你yzzcp牙痒痒,再来咬俺滴疼蛋蛋:
俺可以用0.01Ω滴电阻取样,再搭个小电路,将信号放大1000倍2000倍后,再送AD进单片机显示鸟~~~~~~
嘻嘻嘻嘻
.
yzzcp
转移战场了啊
想出这么个主义,看起来还不错,蛮有创意的,0.01Ω的取样电阻,估计连接导线至少是用超导技术了,
1、0.01Ω滴电阻,任何一家电子商场里都能买到,,,
单芯每公里小于50Ω、20Ω的导线,满街都是
嘻嘻嘻
2、淘宝阿里巴巴去搜搜,长点见识吧
~~~~~~~~~~~~~~~
1、即使俺超级蠢,0.01Ω取样电阻两端,焊两条1米半米长滴导线取差分信号,
呵呵呵
那嘛这两条导线上,又不分压,你扯超导,,,是担心那门子鸟?
俄滴乖乖呀乖
CHIP刘工
可以使用,数量不是太多的,就是电流信号还是会有衰减的
ybsell
dishi
手持器
wanglu1985
我以前差点被搞死,厂里核算用电,分表4分之3接在配电柜上。与总表结果相差百分之40到50。
搞了我一周,结果是互感器下端电流表分流引起,
郁闷死了,害我又买互感器,干了3天才搞定
kyoming
最好是用信号分配器 不过看到过压力变送器回路另外再串接一个显示表头的
guangmt
原则上可以串联,那就要看你串几个了,最好不要超过两个,以免负载电阻过大,最好用一进多出的隔离模块隔离一下
雪落梨花
有点乱,大概的意思是串两个是没有问题的!谢谢
王者之师--月堂清摇
zxt19860918
你所说的显示仪表如果是我们日常指的二次表(数显仪)本身带有220V AC 或24V DC 供电的,可以接受现场变送器过来的4-20mA 信号时,是可以这么做的,多个显示仪表可发串起来看数据,比如从DCS安全栅出来的4-20mA信号出来后,一端进数显仪的正或负(注意极性)再从另一端出来至现场变送器,现场变送器的另一根线出来直接去DCS的安全栅,这样是可以做的,但注意的是,1、数显表只是检测mA信号,不对外供电的接法,安全栅对外供电的接法(现场是4线制仪表除外)。2、数显仪与DCS的量程要一致。
gongkong10000
wlixiang
a670225770
可以,电流正负不要接错就行