101:我如何做到对自己的程序块进行加密保护?
您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
如何实现程序块保护:
1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);
3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC
Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入”KNOW_HOW_PROTECT”;
5.存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile);
6.现在就完成了您程序块的加密保护;102:我如何做到对自己的程序块进行jie密?
取消对程序块的加密保护
1. 打开程序块的Source源文件;
2. 删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3. 存盘并编译该source文件;
现在程序块的加密保护已经取消。
注意: 如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的

103:在冗余电源配置中,电源模块掉电,调用那个OB可以防止CPU停机? 通过在程序中添加OB83可以防止CPU停机而添加OB81不能防止CPU停机。
通常我们很容易以为OB81就是处理所有电源故障的OB块,但对于冗余电源配置中,某个电源模块掉电故障,实际上CPU当作模块插拔故障来处理,因此需调用OB83。

104:WinCC作为Modbus主站,进行浮点数读取时数据不正确是什么原因?
WinCC作为Modbus主站,进行浮点数读取时,Tag的类型应当选为浮点数32位,注意地址偏移为 32的整数倍+1(即33、65、97),如果采用选用Input Bits/Output Bits方式读写(Function Code 01,02),在PLC当中应当将一个字的高低8位进行对调。如果选用Input Words/Output Words方式读写(Function Code 03,04),在PLC当中将一个双字的高低16位进行对调,S7300 Modbus程序块的浮点数处理存在误差,大致在0.5%左右。

105:CP341 modibus通讯时,modibus功能码如何设定?
Function Code 01,05,15 对应M,Q,T,C等数据区,可读可写,具体的字节范围由您在modbus从站组态时设定。
Function Code 02对应M,I数据区,只读,具体的字节范围由您在modbus从站组态时设定。
Function Code 03,06,16 对应DB区,可读可写,在modbus从站组态时设定对应的DB块。
Function Code 04 对应DB区,只读,在modbus从站组态时设定对应的DB块。

106: CP34x的通讯连接电缆中,自己制作电缆应该注意哪些?
如果你使用自己制作的电缆,那么必须使用带屏蔽外壳的D型接头,屏蔽线应当和接头的外壳连接,禁止将电缆的屏蔽层和GND连接,否则会造成通讯接口的损坏,请注意RS232不支持热插拔,所以一定要断电后在插拔通讯电缆;

107: 在用CP340,CP341与第三方产品通讯时(如PC机,用VB,VC读数据)怎样识别联线是否是好的?
在用CP340,CP341与PC机通讯时,常常读不出数据,这样有两个方面原因。
其一,在PLC侧程序是否正确。用上升沿触发P_Send,可以看见TXD灯闪,这样可以判断PLC侧程序没问题;
其二,PC侧 VB,VC程序的问题及电缆线的联接好坏,无从知道,如果联线没问题,就可以集中精力在PC侧找原因,判定联线是否接好,显得非常重要,有一个小方法可以测出。在PLC侧修改CP340用ASCII方式传送,在发送DB块中写几个字符形式的数据(chat 如’1′,’2′,’A‘等)并间隔触发P_Send功能块。
在PC侧修改串口参数与PLC一致,如波特率,数据长度,停止位,奇偶校验,无握手信号等。在Windows下附件中打开”Hyper Terminal”建立一个直接到串口的连接,这样就可以读到从PLC中发送的数据如‘12A’等。同样用”Send Text File”的功能,把一些字符送到PLC。这样如果联接电缆是好的,那么可以简单地判断问题是出在哪里。

108:如何使用CP341模板实现Modbus主站或从站通讯,我应当定购那些产品?
1)CP341 模块: 6ES7 341-1xH01-0AE0 (x:= A: RS232; x:= B: TTY; x:= C: RS422/485)
2)授权(MODBUS master): 6ES7 870-1AA01-0YA0
或者授权(MODBUS slave): 6ES7 870-1AB01-0YA0

109:每当断电重启后,CP341模板和调制解调器(如SATEL的modem)之间的通讯出错是什么原因?
这是因为 DTR 、 RTS信号默认为0造成的,可以在OB1中调用FC6 (V24_SET). 参数RTS 和 DTR 设置为”TRUE”.

110:配置”CP 340 RS232C”打印工作应注意什么?
调用功能块FB4″P_PRINT”打印字符信息。功能块 ”P_PRINT”传送信息给通讯处理器CP340,CP340发送信息给打印机把信息打印出来。为了打印这些信息必须知道参数”P_PRINT”,”Pointer DB”,”Variables DB”和”Format String”的相对关系。

111:CP 341 / CP 441-2 需要多少许可证(License)?
在任何情况下,每一个MODBUS站都需要一个单独的许可证。6ES7 870-1AA01-0YA0包含软件CD,文档(PDF文件)和硬件狗。如果在同一个站使用几个CP341或CP441通讯处理器,则每个CP都需要一个MODBUS许可证副本(copy license),即不带手册和软件的MODBUS Dongle,只有一个硬件狗,订货号为6ES7 870-1AA01-0YA1。
注意事项:
对于有两个接口的 CP 441-2,仅需要一个许可证,并且每个接口都可以使用任何协议。

112:关于CP34x串行通讯中的起始位、数据位、校验位、停止位的说明?
CP34x通讯模板与其他设备进行通讯时,串口传输的是一个10位或11位的数据帧,在模块的Parameters属性窗口中您可以设置数据帧的格式,对这个10或11位组成的数据帧的组成遵循以下规则:
帧的第一位必须是起始位,始终为1,不能修改;
起始位之后是7-8位数据位,由用户收发的数据组成;
数据位之后是校验位,odd奇校验,even偶校验,any不校验但校验位为0,none无校验位;
校验位之后是停止位,可以设为1-2个位,始终为1,不能修改;
113:如何通过单向通信从S7-300 / 400访问S7-200上的数据?
  
   通过MPI,从带有X_PUT / X_GET的S7-300 / 400 可以访问几个S7-200 CPU。在这种情况下,g S7-300 / 400 是主站,S7-200 是从站。
   对于CPU22x系列的S7-200 CPU,可以在19,2 kBd 和 187,5 kBd下工作。从某个固件状态起,CPU21x系列的S7-200 CPU只能控制波特率19,2 kBd。
  
  114:使用通讯处理器(CP340,



gq1987226

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2011-04-08 15:18:10
21楼

非常感谢!我是初学者很受用

西北学人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2011-04-17 00:27:28
22楼
问题解答的详细,实用,非常感谢!

ZPZYK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年3月09日
发表于:2011-05-04 14:17:14
23楼

非常适合我们这些刚弄懂S7-300的新人,谢谢!

XZH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2001年10月11日
发表于:2011-06-14 16:58:37
24楼

非常实用,值得瞧瞧,学习了

gaston2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2008年9月30日
发表于:2011-06-14 22:36:22
25楼

收藏

非常实用,值得瞧瞧,学习了

工控人06

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年10月29日
发表于:2011-06-15 00:04:15
26楼
good,nice well!

汤忆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2010年5月20日
发表于:2011-06-25 22:23:05
27楼
很好,收藏便于学习下,谢谢,

jimmy10_24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2011-07-07 17:35:26
28楼

完美 性感 PER。。。。。。。。。。。。。

cjphii88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年9月20日
发表于:2011-08-31 13:51:08
29楼
引用gaston2008 的回复内容:

收藏

非常实用,值得瞧瞧,学习了





lovezm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2010年1月13日
发表于:2011-10-09 15:58:33
30楼

不错 学习了 谢谢楼主

瞳瞳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年10月08日
发表于:2011-10-11 08:26:04
31楼
非常实用,感谢提供,对工作很有帮助。

。。。。。。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2011-11-07 15:36:29
32楼
非常实用,值得瞧瞧,学习了

清泉lulu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2010年7月18日
发表于:2011-11-14 14:03:16
33楼

学习了,多谢高手奉献,多多指教

wangyouqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2009年3月28日
发表于:2011-12-07 10:34:31
34楼
学习了,多谢高手支持,以后多多指教

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页