电牛
传感器方案
先确认一下干扰的原因在那里
是传感器本身的质量还是附近的其他干扰?
鸟儿飞过
接近开关有一个重要参数——响应频率,选得不对害死人,老是以为是干扰信号,估计你中奖了
wzy20011213
我把变频器换了,光电开关也换了几对不同垃圾款的也还是同样的问题,但当电机跳过变器或把变频器调到零光电开关又正常了!望高手不吝指点!我想 这样的问题让各位见笑了,只怪本人技术不过关||||
斯蒂芬370642256
看样子是变频器的电磁干扰造成的,解决办法:
1、光电开关信号线屏蔽并接地良好;
2、光电开关的信号线尽量远离变频器一次线,实在分不开了就采取十字交叉穿越变频一次线。
3、有条件可以考虑增加金属隔板将变频器与小信号隔开。
fix4u
同意楼上的意见,
楼上说的少了重要的一点,将光电开关的电压加磁环,串高频扼流圈,并瓷片电容等方法,还有就是将变频器的主输入输出线穿磁环,肯定能解决问题。
大家如果对技术感兴趣,可以访问我的个人网站www.fix4u.cn技佳电路板维修网.
ygp3709
您好!我公司生产干接点接近开关0-380AC/DC 仿国外技术 无干扰信号 来电13606873709
子梦碟
ab6488811
张小光
Piston
为什么执迷不悟??????????????
hzvhzv
该放手时就放手
从变频器角度考虑:可以考虑降低变频器的载波频率,同时给变频器可靠接地,变频器给马达的电缆使用用屏蔽线。从传感器角度出发:加磁环,注意走线,使用屏蔽线,给传感器加一个DCDC隔离电源,传感器金属屏蔽
sensor666
张君昊
接近开关负极接设备外壳试试,以前遇到过
小菜鸟666
这个是由于变频器产生的电磁干扰所导致的,可以选专门加屏蔽措施的光电或者接近开关。还有不清楚的可以随时联系
南京凯基特电气有限公司 张生 15189893892
回复内容:
对: wzy20011213 我把变频器换了,光电开关也换了几对不同垃圾款的也还是同... 内容的回复!
-------------------------
沈工大海
尤其是走线,信号线与变频器的动力线之间可以用隔板隔开!