那种接近开关抗干扰能力强点? 点击:9443 | 回复:20



电牛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2010-01-31 21:59:07
楼主
大家好,我现在的系统用的是电感式接近开关,调试时有干扰信号给PLC,后来我加了中继就没了.这种接近开关的动作电压好像是6V的,是不是选12V或24V的动作电压抗干扰能力强呀?还是电容式的强呢?(检测铁金属)  谢谢了



传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2010-02-05 10:48:57
1楼

先确认一下干扰的原因在那里

是传感器本身的质量还是附近的其他干扰?

鸟儿飞过

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年2月07日
发表于:2010-02-08 10:33:08
2楼

接近开关有一个重要参数——响应频率,选得不对害死人,老是以为是干扰信号,估计你中奖了

wzy20011213

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年7月18日
发表于:2010-02-10 19:36:57
3楼
现在有台0.75KW的变频器带动马达,电路中用了一对照式光电开关(欧母龙),当变频器起动时,光电开关就失灵不动作了!把光电开关电源外接也是一样,只有把光电开关移离机台10公分以外才灰复正常!请高手分析一下原因,如是干扰太强的原因,如何抗扰?

wzy20011213

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年7月18日
发表于:2010-02-11 18:43:07
4楼

我把变频器换了,光电开关也换了几对不同垃圾款的也还是同样的问题,但当电机跳过变器或把变频器调到零光电开关又正常了!望高手不吝指点!我想 这样的问题让各位见笑了,只怪本人技术不过关||||

斯蒂芬370642256

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2010-02-17 19:54:33
5楼

看样子是变频器的电磁干扰造成的,解决办法:

1、光电开关信号线屏蔽并接地良好;

2、光电开关的信号线尽量远离变频器一次线,实在分不开了就采取十字交叉穿越变频一次线。

3、有条件可以考虑增加金属隔板将变频器与小信号隔开。

fix4u

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年2月02日
发表于:2010-02-18 00:15:46
6楼

同意楼上的意见,

楼上说的少了重要的一点,将光电开关的电压加磁环,串高频扼流圈,并瓷片电容等方法,还有就是将变频器的主输入输出线穿磁环,肯定能解决问题。

大家如果对技术感兴趣,可以访问我的个人网站www.fix4u.cn技佳电路板维修网.

ygp3709

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月19日
发表于:2010-06-10 01:57:41
7楼

您好!我公司生产干接点接近开关0-380AC/DC     仿国外技术 无干扰信号     来电13606873709

子梦碟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2006年9月19日
发表于:2011-03-22 08:13:29
8楼
我公司可以提供抗干扰接近开关,请联系刘小姐:13164203674      QQ:122041604

ab6488811

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2011年1月10日
发表于:2011-03-22 19:48:42
9楼
请关注:感应线圈的磁力线,周边可能有影响磁力线散发物品(铁器等)。

张小光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:528
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2011-03-22 21:40:44
10楼
大师们好,这个问题我遇到过,一是变频器电磁干扰,要良好接地,二是开关电源的高频信号串到24V这两种情况我都遇到过,并瓷片电容可以暂时解决问题,但隐患依然存在,变频器及开关电源线路受潮过载过热都会出现这种状况,必须查找具体原因,一般与接近开关关系不大,当然也可以花高价去买高抗干扰的接近开关·^-^·。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-03-22 22:38:01
11楼
电容式的不适合检测铁金属。选工作电压高点的可能会避开干扰电压会好点,另外要噪声容限高的接近开关啊

ab6488811

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2011年1月10日
发表于:2011-03-23 20:00:41
12楼

为什么执迷不悟??????????????

hzvhzv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2010年1月07日
发表于:2011-03-27 10:10:52
13楼
接近开关一般安装位置周围都会有电机或其他电磁波干扰源存在,所以光用屏蔽线是能彻底解决问题的。建议通过光栅隔离器来提高接近开关的抗干扰能力,平率在1KHz 以下的可以用MHM-01C \ 02C,800KHz以下的可以用 MHM-02A\B系列。可以直接连接PLC高速计数器或其他脉冲信号、集电极开路输出。

hzvhzv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2010年1月07日
发表于:2011-05-28 12:32:58
14楼

该放手时就放手

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:660
  • 注册:2010年4月15日
发表于:2011-05-28 15:14:05
15楼

从变频器角度考虑:可以考虑降低变频器的载波频率,同时给变频器可靠接地,变频器给马达的电缆使用用屏蔽线。从传感器角度出发:加磁环,注意走线,使用屏蔽线,给传感器加一个DCDC隔离电源,传感器金属屏蔽

sensor666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2011年2月16日
发表于:2011-08-25 10:37:29
16楼
我公司专业生产高抗干扰接近开关,产品非常稳定可以直接替代进口产品,价格实惠,欢迎来电15021961860 李工或加QQ1850553580

张君昊

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2019-09-15 13:12:58
17楼

接近开关负极接设备外壳试试,以前遇到过

小菜鸟666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2018年6月08日
发表于:2020-03-05 14:10:44
18楼

这个是由于变频器产生的电磁干扰所导致的,可以选专门加屏蔽措施的光电或者接近开关。还有不清楚的可以随时联系 

南京凯基特电气有限公司 张生 15189893892

回复内容:

对: wzy20011213 我把变频器换了,光电开关也换了几对不同垃圾款的也还是同... 内容的回复!

-------------------------


沈工大海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2020年2月28日
发表于:2020-03-05 15:10:33
19楼

看样子是变频器的电磁干扰造成的,解决办法:

1、光电开关信号线屏蔽并接地良好;

2、光电开关的信号线尽量远离变频器一次线,实在分不开了就采取十字交叉穿越变频一次线。

3、有条件可以考虑增加金属隔板将变频器与小信号隔开。


沈工大海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2020年2月28日
发表于:2020-03-05 15:13:17
20楼

尤其是走线,信号线与变频器的动力线之间可以用隔板隔开!