alb
魏电工
两种启动方式的启动电流不一样的
我是说之前用100A断路器工作了3个月,一直没有出现过问题。后来厂房搬迁后用100A断路器就启动不了了,换新的同型号的100A断路器也不行。最后还是换成160A的了
chyy_
可是换了同型号同电流的断路器后仍然不能启动怎么解释?
南京雪曼
可能你在两地地的输入电流不一样
你两处厂房的输入电流能保证一样吗?
输入电流?
电压是一样的(用的变压器是一样的)
负载时一定的
看样子是机械设备有变化,像安装工艺,轴的轻微变动。还有我刚计算了一下,你的启动电流大概要达到50A左右,一般选型要比实际大2~3倍左右(2.5~3比较合适)。你以前能用,可能已达到他的临界值。
yjzh147223
启动电流怎么算的 啊
liumint150831
该是 跟你 电源 有关
超越自己
启动电流是额定电流的2~3倍。异地以后可能两地距离不一样,所以启动电流不一样了。
zfi
sy0201
需要16秒的启动时间,6秒太少了吧
szq7593480
happy-1437
"看样子是机械设备有变化,像安装工艺,轴的轻微变动。"安装引起的问题可能性大些.
启动时的载荷比以前大了,加上以前100A断路器偏小,现在启动起来的电流达到断路器脱扣的值。
个人分析,不一定对
日出东方一片红
yjig
厂房搬迁后工作就不能正常启动了,星启动没有问题,星角转换的时候跳断路器。
新厂房的风水有点问题,这个风水就是电压,新厂房的电压低,电机速度跟不上,从而造成在转△时,因较大的转差,导致电流增大而跳闸。
liutong1976
也可能是线路过远,功率因数不够。也要考虑供电线路,增加就地补偿系数