楼主
我公司有台丹佛斯变频器(185KW),新安装还未使用,因厂房房顶漏雨,使变频器淋湿。已经烘干处理,但如何对变频器进行绝缘测试以确定变频器能正常使用?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
第五纪冰川
关注
私信
精华:3帖
求助:5帖
帖子:37帖 | 4224回
年度积分:3
历史总积分:12263
注册:2005年2月18日
发表于:2009-05-18 20:55:00
1楼
短接所有端子(地除外),可以对地测绝缘。但模块不太好办。
打开变频器,把内部用电吹风烘干就可以了,多吹一正子,保证每个部位都没问题(注意控制温度),就可以了。