如何对变频器进行绝缘测试 点击:429 | 回复:2



施SYF

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年5月17日
发表于:2009-05-18 20:28:00
楼主
我公司有台丹佛斯变频器(185KW),新安装还未使用,因厂房房顶漏雨,使变频器淋湿。已经烘干处理,但如何对变频器进行绝缘测试以确定变频器能正常使用?



第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2009-05-18 20:55:00
1楼

短接所有端子(地除外),可以对地测绝缘。但模块不太好办。

打开变频器,把内部用电吹风烘干就可以了,多吹一正子,保证每个部位都没问题(注意控制温度),就可以了。