首页 上一页 1 2 下一页 尾页

请问9KW烘干机需要多大电流,需要多粗线缆 点击:14892 | 回复:32



fallendevil

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2008-11-27 11:22:39
楼主
请问9KW烘干机需要多大电流,需要多粗线缆,烘干机9KW基本上就是加热管的功率,380V,星接



欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-11-27 11:34:24
1楼

烘干机为阻性负载,电流大概为9000/380=24A,6平方线即可。

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-11-27 11:37:14
2楼
如果距离不远的话,6平方或者10平方即可。如果是烘干机,还要注意靠近烘干机附近的温度高不高。

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-11-27 11:45:00
3楼

对头

马达兄所言极是……

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-11-27 12:21:28
4楼

你说是星接说明是三相,P=√3UICOSα  

9000=√3*380*I

I=9000/(1.732*380)

=13.57(A)

用4平方线可以了,2。5也可以

山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2008-11-27 13:44:04
5楼
要相信4楼的。                      

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-11-27 13:52:37
6楼
用4平方线可以了         

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2008-11-27 13:58:59
7楼

相信4楼吧

用4平方线可以了

xsb1965

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2008-11-27 14:01:10
8楼
用4平方线可以了.把中线接零.

世事如棋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2008-11-27 17:49:36
9楼
14A,2.5的电缆就可以了,还有很大的富裕量。阻性负载不存在启动电流

雷立果

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年5月18日
发表于:2008-11-27 18:03:52
10楼
因为烘干机周围温度会升高,所以最好选4平方的。当然如果有钱6平方的更好!

老狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1588
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2008-11-27 18:27:01
11楼

相电流是14A,1楼的可能是以为直流电吧!4平方的足够了

fallendevil

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2008-11-27 19:14:59
12楼
等安装完我拿电流表测测,然后告诉大家。我现在的是四平方的线。谢谢大家了

向上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-11-27 20:08:01
13楼

楼主,你可以用4平方的高温线,你专门用在加热管上用的,我以前经常做的,你的电流大概在24左右

dehua123441

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2008-11-27 20:58:27
14楼
2.5平方线就足够了。

fallendevil

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2008-11-30 20:06:29
15楼
我拿电流表测了一下,大概14安多。4平方的线加15A的断路器没问题

王汉文

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-12-01 16:55:25
16楼

装30A的熔断器,15A熔丝;电热电流三相供电时为1.5A*9KW=13.5A,为了提高安全系数,加上穿管敷设,建议用4平方线。

春天的雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2008年9月24日
发表于:2008-12-02 10:56:53
17楼
用4平方线可以了!!!

yjxk00916

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-17 19:46:29
18楼
6平就可以了4平不稳妥

行云168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2008-12-17 21:54:58
19楼
今天刚接了 21KW的用6平方的BVR铜线  9KW的单根电热丝3KW 电流=3000/220=13.6  用4平的够了

陈东升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2005年7月30日
发表于:2009-01-08 10:21:17
20楼

杨小伟兄弟做的不错,对不对你把公式列出来大家再说对不对,这样对新手也好能知道是怎么计算出来的,如果不对你再说出你的计算方法多好。

每个问题都像杨兄这样回答就OK,

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页