安全继电器的问题 点击:299 | 回复:4



sunny1000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年1月04日
发表于:2008-11-17 23:43:27
楼主

我们公司的压机用了好多pilz的安全继电器,但是经常会出现两通道中的一个不通的现象,外部接线OK,只有手动断电复位才能OK,比较麻烦,哪位朋友能给予解答,谢谢




nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-18 08:36:57
1楼
找供应商解决啊. 否则耽误事.

rock

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2008-12-13 14:22:19
2楼

换德国schleicher的性价比高,有需要可以联系我13167013387 罗先生

cctv913

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2008-12-19 13:24:28
3楼
安全继电器的保护输入回路(如安全门限位和急停按钮)一般有3种接法:
1.保护元件的常闭触点串接在安全继电器的工作电源上,安全继电器本身的输入回路分别短接。
2.保护元件的常闭触点接在安全继电器的单通道输入触点上,双通道触点分别短接
3.保护元件的常闭触点(注意每个保护元件要用2个常闭触点)分别接在双通道输入回路
上,单通道输入回路短接
第3种接法在维修时要注意:假如一个门限位2个常闭触点坏了其中之一时,最好不要用线短接那个触点,否则会引起安全继电器不能复位(安全继电器一般有自动和手动2种复位功能),没有备件临时短接时引起不能复位时,只要断开安全继电器电源一次就可再复位;以后每次拉开有触点故障的安全门都要这样复位很麻烦,所以,应尽快把备件买来换上。
以上是我在工作上积累的一些经验,如有不对,请指正。



cognex视觉传感器

Pilz 皮尔磁安全继电器



PNOZ安全继电器 美国wonderware公

司的Intouch组态监控软件


本公司总部位于上海,立足华东,面向全国,专业代理

美国cognex康耐视视觉传感器 巴鲁夫 欧姆龙等各种 传感器。

pilz安全继电器 (华东总代理)

wondeware in-touch工业软件(华东总代理)

日本横河流量计 德国EUCO 欧高 无源(有源)滤波补偿系统

等工业自动化控制产品。 本着诚信务实、用户至上的经营理念,服务于广大新老用户。


传真:0571-87296437
杭州分公司地址:杭州建国北路双牛大厦20P
邮编:310013

联系人:陈先生 13666648526 QQ:909963595 myjob913@126.com


同质产品我们比价格、同价产品我们比质量、同价同质产品我们比服务!相信我们的产品质量是您最坚实的后盾;我们的价格是您最佳的选择;我们的服务是您最放心的微笑
竭诚欢迎新老客户前来询价

印染

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-12-19 14:06:26
4楼

   

      一个通道不通?     有延时的吗 ?   